Mám nový lustr s plechovým držákem na zdi a dolů mi visí jen kabel
a na konci plastové stínítko.
Bohužel na lustru je svorkovnice jen pro L a N zádná zem?
Myslíte, že nevadí když nechám zelenožlutý nepřipojen?
Světlo je italské.
Pokud je na svítidle symbol II. třídy (http://elektrika.cz/obr/071220_lpe_sb25_krizo_2.jpg) tak se vodič PE nikam nepřipojuje.
A pokud je celé svítidlo nevodivé a na kovovém držáku, který je pod nevodivým krytem není kostřící šroub, není co řešit, vodič PE se nezapojuje a ani není kam (ale vodič PE by měl být vhodně ukončen aby nedošlo k nechtěnému spojení s L či N), symbol (http://elektrika.cz/obr/071220_lpe_sb25_krizo_2.jpg) by měl být na svítidle každopádně uveden.