Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
Pro připojení rodinného domu z elektroměrového rozvaděče mám v projektu, že kabelová přípojka musí byt CYKY 4Bx10mm2 do rozvodnice RD-P resp. CYKY 4Bx16mm2 do rozvodnice RD-E.
Tipoval bych, že rozvodnice RD-E je elektroměrová a rozvodnice RD-P je podružná :)
Průřez kabelu je dán minimálním průřezem vodiče PEN - 10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al.
To by snad dle PD mělo být zkušenému elektrikáři zcela jasné a nezkušený by se neměl do elektroinstalace vůbec rýpat, když nezná základní termíny. (norm)
Jestliže je to nezkušený elektrikář, tak se ptá. Tak to snad má být, ne? Nikdo učený z nebe zatím nespad. Třeba se v elektroinstalaci ani nerýpe. Jen se ptá. Třeba se v ní rýpe a díky radám to udělá dobře. Anebo je to laik, který na sebe bere odpovědnost za život svých blízkých. To je pak jiná pohádka. Ale rozhodně bych neodmítal pomoct nezkušeným elektrikářům. Všichni jsme jednou začínali a minimálně jednou (spíše ale vícekrát) se na něco zaptali, co bylo našim zkušenějším kolegům úplně jasné, ne?
Souhlasím s akademik.richardem.
Někde jsem slyšel:
kdo se zeptá, vypadá jako blbec pět minut, kdo se nezeptá nikdy, je blbec celý život.
Pánové, jistě máte svoji pravdu, ale já osobně si myslím, že bědování na stavbě nad otevřenými plány není zrovna to pravé ořechové a to jak pro investora, tak pro zaměstnavatele.
Mě spíš ohromně nas...á, když se dnes hrabe do elektriky každý Jouda, který nezná základní termíny a nemá základní řemeslné návyky. A těch je a práce po nich je zbědování hodná.
Moje zkušenost je, že největší hlupáci vždy vypadají, že ví všechno a pak to dokonale zmrší. Není ostuda se zeptat, dotaz by měl mít ale určitou úroveň.
Quote from: Aleš Dobrovolný on 27.01.2009, 16:46
kdo se zeptá, vypadá jako blbec pět minut, kdo se nezeptá nikdy, je blbec celý život.
Správně, ale...
Quote from: Pavel Horský on 26.01.2009, 19:46
To by snad dle PD mělo být zkušenému elektrikáři zcela jasné a nezkušený by se neměl do elektroinstalace vůbec rýpat, když nezná základní termíny.
... každá firma, každá parta by měla "obsahovat" :D alespoň jednoho zkušeného člověka, který koukne a vidí ;) takže se nedivím Pavlu Horskému že nad takovým dotazem pociťuje jisté rozpaky ??
Naprosto vás chápu a rozumím vám. A teď pootočme úhel pohledu. Co když je tazatel třeba projektovým koordinátorem stavby (tedy PC koukajícím do PD-E kvůli pochopení cenových položek v SoD), nebo ještě někdo jiný? :D
Navíc: jsou zkratky RD-E a RD-P definovány normou, nebo jsou jen "obvyklé a vžité" (třeba jako fáze vlevo ;)) ...? Elměrové rozvaděče bývají mnohdy značeny RE (a pak platí rovnice RD-E = :o). :)
Quote from: Pavel Smílek on 28.01.2009, 02:27
Navíc: jsou zkratky RD-E a RD-P definovány normou, nebo jsou jen "obvyklé a vžité" (třeba jako fáze vlevo ;)) ...?
Nevzpomínám si, že bych tyto zkratky někde viděl. Já znám třeba RE, RP ...
Na druhou stranu jsem nemusel přemýšlet nad dešifrováním obsahu zkratek. To snad napadne každého, ne?
............nehledě na to, že by každý výkres PD měl obsahovat legendu značek a v ní by to mělo být jasně uvedené. A když ne v legendě, tak v technické zprávě. Pokud dokumentace obsahuje i výkresy rozvaděčů, no tak potom je to jasné i z nich. A původní dotaz byl na nejasné označení rozvaděčů v PD. :-[
Neni to nahodov rozdelenie - RD-P - pre plynovy kotol
a RD-E pre Elektricky kotol ?
Ja som sa stym uz stretol viackrat aj podla CU je to viacmenej logicke.
sice viac som vydel 25 mm2 pre RD-E, ale to zalezi od konkretnej situace.
Pekny den.
Quote from: Norbert Bajcsi on 24.02.2009, 15:33
Neni to nahodov rozdelenie - RD-P - pre plynovy kotol
a RD-E pre Elektricky kotol ?
Ja som sa stym uz stretol viackrat aj podla CU je to viacmenej logicke.
K tomuto bych se přikláněl ;)
Teď nedávno se mi dostala do ruky projektová dokumentace k typizovanému RD.
Podivoval jsem, proč je tam dvakrát plán rozvodnice, pokaždé trochu jiný. Bylo to také označené RD-P a RD-E.
Bylo to skutečně zpracované pro variantu s elektrickým vytápěním i pro variantu s plynovým vytápěním.
Takže to skutečně asi bude takto ...