Kdo může dodavatelsky, tedy na živnost vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení, pokud se tedy jedná o malé napětí? Jsou nutné revize po výměně? Nebo stačí zápis do knihy nouzového osvětlení?
Jaký máte názor?
Při výměně aku revize nutná není - jedná se o opravu (kus za stejný kus). Revize se dělá při rekonstrukci, kdy se mění parametry elektroinstalace.
Postačí test a zápis do knihy.
Možná je tu jedna věc, na kterou byste si měl dát pozor. Po sejmutí krytu svítidla se pravděpodobně stanou přístupnými části nn pod napětím. Asi bych to viděl nejméně na §6+§8 vyhl. 50/78 Sb. + ŽL na revize, montáže a opravy elektrických zařízení včetně příslušného oprávnění.
Revize se dělá při řádné revizi elektrického zařízení /podle prostředí ČSN 33 1500/ její součástí musí být i provoz nouzového osvětlení.....
Výměnou baterií není požadavek na vzláštní revize...
Ale doporučuji po výměně baterií třeba všech udělat mimořádnou revizi. /Třeba když se mění 100 baterií/...nic se s tím nepokazí..
Přečtěte si také :
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=246%2F2001&number2=&name=&text=
- údržba a opravy požárně bezpečnostního zařízení.....