Chtěl bych koupit tzv. "domácí" svařovací trafo na 400V,
které má pouze fáze a zem,
tzn. 4kolikovou vidlici (připojení fáze a zem, bez nuláku)
Celou instalaci chaty mám ale přes proudový chránič a tzn. i 5-ti kolíkovou zásuvku na 400V.
Nebude mi to ten chránič vyhazovat?
Pokud Vaše svářečka má odběr proudu jen mezi fázemi a zelenožlutý vodič slouží pouze k ochrannému uzemnění nebude problém s připojením na zásuvku s chráničem, pokud by byl zelenožlutý vodič použit též jako pracovní (zakázané, velice nebezpečné) je nezbytný zásah do zařízení odborníkem a výměna přívodní šňůry za pětižilovou.
Vámi uvažovanou svářečku dle popisu nebude problém přepojit na vidlici 5 kol. a provoz s chráničem nebude dělat problémy. Fázové vodiče (černé, hnědé) se připojí v nové vidlici na kolíky označené L1, L2, L3 a ochranný vodič (zelenožlutý) se připojí na silnější kolík označený značkou uzemnění. Kolík označený N se nebude připojovat. Je velice pravděpodobné, že Vaše svářečka je zapojena jen mezi dvě fáze, potom můžete vybrat jakékoliv dvě fáze a třetí zůstane též nezapojena.
V případě, že si nebudete jistý, nebo nebude svářečka pracovat jak má, zavolejte elektrikáře, protože úrazy napětím 400V bývají smrtelné!
Pokud se jedná o nový výrobek, označený značkou CE, pak vám chránič vyhazovat nebude. Víc vědět nemusíte.