Mám za úkol vypracovat do školy návrh průmyslové instalace budovy. Chtěl bych proto poradit od zdjších zkušených odborníků jak na to. Nemám o průmyslové instalaci vůbec představu. Můj plán je zhruba takovýto: Transformátor 22kV/0,4kW 630kVA, z transormátoru pujdu do malé rozvodny umístěné v hale (nevím jaký použít kabel či lana - průřez). Dál půjdu z rovnodny klasicky do dalších podružných rozvaděčů (budu mít je jednu halu). nevím ale jaký použít kabel. A dělit síť TN-C-S v rozvodně nebo v podružném rozvaděči? Kam umístit elměr? Do orzvodny? Stačí jeden na celou halu? A jaké použít jištění na hlavní přívod? Jako jistící prvky použít jenom pojistky? Nebo třeba k jištění PR může být i jistič? A může se tento jsititč použít i jako vypínač? Nebo použít pojistky (z důvodu rychlosti) samozřejmě nožové a jistič nahradit nějakým vypínačem? To je asi zatím vše.
Studente, studente, copak jsi v té škole dělal? Nebo se Ti nechce nic dělat a říkáš si, že to za Tebe někdo udělá tady. A pokud jsi chyběl, zajdi za příslušným profesorem na konzultaci, on Ti jistě rád poradí a nepochopené vysvětlí. Určitě jste takový úkol nedostali z ničeho nic, bez nějaké předchozí přípravy a vzorových řešení.
Potom se nabízí zde internet a třeba také zdánlivě zastaralé řešení - návštěva technické knihovny.
Výchova k samostatnosti - velice chvályhodné , málo pánů profesorů se k tomuto odhodlá, také to z jejich strany představuje daleko větší množství práce a vyžaduje daleko vyšší odbornost aby si nakonec neudělali ostudu.
Pokud použijete nějaké materiály jiných autorů než Vaše, nezapomeňte citovat prameny, aby jste nebyl nařčen z plagiátorství.
Přeji hodně úspěchů při řešení tohoto úkolu.
Minimalne na polovicu vasho zadania su vo fore odpovede. Skuste vyhladavat. Casto sa tu spomina program Sichr. Stiahnite a nainstalujte si ho, myslim, ze vam to pomoze tiez. Som sice laik, no na vacsinu vasich otazok som odpovede (netvrdim, ze spravne) nasiel behom par minut.
Chápu, že student asi těžko může mít představu o průmyslové elektroinstalaci, proto vám poskytnu několik rad:
V zadání vám chybí celkový instalovaný výkon, případně výpočtové zatížení, abyste mohl určit výkon transformátoru. Nemůžete si jen tak bezdůvodně napsat, že tam dáte 630 kVA (0,4 kW je asi překlep).
Dále musíte mít zadány výkony a počty odběrů, které máte napájet. To vám měl někdo zadat nebo si z cvičných důvodů toto zvolíte.
Záleží na rozsahu práce. Pokud má jít pouze o nn, lze řešit tak, že objekt s potřebným příkonem např. 180 kW, kosínus fí 0,8 je napájen ze sloupové trafostanice 400 kVA, kabelovým přívodem, umožňujícím přenos 630A.
Podle zadaných hodnot navrnete rozvaděč s uvedeným přívodem, vývody a rezervou (!) dle zadání a např. rozvodnici pro osvětlení. Kabely, jištění atd. si navrhnete a spočítáte podle znalostí získaných ve škole.
To je opravdu na projektík:
1. zkratový výpočet, zda to vydrží jističe
2. vymyslet nějakou tu kompenzaci
3. vymyslet fakturační měření, ev. i podružné, které se odvíjí od požadavku sledování jednotlivých pracovišť, jak říkáme my, "totalitáři" chozraščot.
4. zda jít cestou přípojnicového či kabelového rozvodu.
5. případný výpočet osvětlení
a mnoho dalších věcí
Quote from: Petr Doležal on 30.01.2009, 15:50
To je opravdu na projektík:
1. zkratový výpočet, zda to vydrží jističe
2. vymyslet nějakou tu kompenzaci
3. vymyslet fakturační měření, ev. i podružné, které se odvíjí od požadavku sledování jednotlivých pracovišť, jak říkáme my, "totalitáři" chozraščot.
4. zda jít cestou přípojnicového či kabelového rozvodu.
5. případný výpočet osvětlení
a mnoho dalších věcí....
... jako třeba: jsou nebo nejsou solvetní, vědí co chtějí nebo to budou stále měnit... >:D
A že by páni profesoři nevěděli, že napětí zdroje u střídavé síě 400 V má být podle ČSN 33 0120 420 V?
No, popravdě, oni to neví ani někteří projektanti....
To Pavel Mužík:
Řešilo se 27.1.2009 a ještě na http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7421.0.html
Bylo by dobré se k tomu vyjádřit. Z příspěvků vyplývá, že problém je zřejmě v napětí sítě 22 kV. Pokud je mimo stanovené meze (směrem nahoru) nedocílíte na nn straně požadované napětí ani s využitím odboček.
Problém jsem konzultoval s jedním velkým dodavatelem transformátorů, který se velice divil 420V a ukázal mi dvě strany A4 soupisu nově dodaných transformátorů s napětím 400V.
Další věc je ta, že dodavatelé repasovaných transformátorů by museli zkrachovat.
Quote from: Pavel Mužík_ on 01.02.2009, 17:05
A že by páni profesoři nevěděli, že napětí zdroje u střídavé síě 400 V má být podle ČSN 33 0120 420 V?
No, popravdě, oni to neví ani někteří projektanti....
ČSN EN 50464-1 trojfázové olejové distribuční transformátory
článek 3.3.2
jmenovité nn napětí vinutí:
400V 410V 415V 420V 433V