Je přípustné, abych na RD do HR k hodinám namontoval i svodič přepětí?
Musím to asi konzultovat s rozvoďáky že?
A existuje výrobce, který takto připravený rozvaděč na trh dodává?
To záleží asi opravdu na kraji. U nás to nepovolují (Ústecký kraj). Řešíme to tak, že se první i druhý stupeň (B-C) instaluje do bytového rozvaděče a mezi ně se pak montují omezovací tlumivky, která nahrazujídélku vedení, které je jinak nutné k oddělení těchto svodičů.
Záleží také na tom, kde hlavní rozvaděč je umístěn. Pokud je rozvaděč s měřením v pilíři v oplocení, pak je zbytečné dávat do elměrového rozvaděče svodiče přepětí, protože potom kabel vede zonou, která je ohrožena bleskem (jednoduše řečeno). Pokud je na domě, pak je to věc dohody s rozvodnými závody (viz příspěvek kolegy Horského). Ale nyní již není nutné používat tlumivky pro oddělení stupně B a C, protože více výrobců vyrábí svodiče bez použití tlumivky - např. Obo Bettermann, Saltek a další.