Title: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
Post by: Pavel Perlík on 31.01.2009, 12:18
Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?

Nevím, jestli do elektroměru zapojit modrý (nulák) nebo zelenožlutý.
Řekl bych, že zž ale nevím jestli mi bude elměr fungovat.
Title: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
Post by: Petr Doležal on 31.01.2009, 12:22
Modrý, je to pracovní vodič, pokud ovšem barvy ctí funkci dané žíly.
Title: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
Post by: Pavel Horský on 31.01.2009, 17:01
Zelenožlutý se v instalacích TN-S používá už jen jako ochranný vodič.
Title: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
Post by: Pavel Perlík on 01.02.2009, 09:07
Když chci zapojit elektroměr z již tzv. rozdělené síte
(5-ti koliková zásuvka),
takjak jsem pochopil do elektroměru zapojuji pracovní vodiče (fáze a nulák) a cos tím zelenožlutým?

Nasvorkovat ho a dál pokračovat samostatně,
nebo ho nepřipojovat a ten modrý (nulák) z elektroměru vést dál jako PEN pak v rozvaděči zase rozdělit na PE a PEN?

Někde jsem četl, že již rozdělená síť se již nesmí spojovat ...
Takjak toje správně?
Title: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
Post by: Petr Doležal on 01.02.2009, 09:20
Quote from: Pavel Perlík on 01.02.2009, 09:07
....co s tím zelenožlutým? Nasvorkovat ho a dál pokračovat samostatně......

Toto je správně, všechno ostatní špatně. Ale pozor, pokud má elektroměr ochrannou svorku, pak z PE ještě odbočit na elektroměr.
Title: Re: Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
Post by: plhal@atlas.cz on 01.02.2009, 11:44
Quote from: Pavel Perlík on 01.02.2009, 09:07
Děkuji za odpovědi a ještě se zeptám.Když chci zapojujit elektroměr z již tzv. rozdělené síte (5-ti koliková zásuvka),takjak jsem pochopil do elektroměru zapojuji pracovní vodiče (fáze a nulák) a cos tím zelenožlutým? Nasvorkovat hoadál pokračovat samostatně,nebo ho nepřipojovat a ten modrý (nulák)z elektroměru vezt dál jako PEN pak v rozvaděči zase rozdělit na PE a PEN?Někde jsem četl,že již rozdělená síť se již nesmí spojovat...Takjak toje správně?Děkuji

NEROZDĚLUJE SE MODRÁ na...,  ALE ROZDĚLUJE SE ZELENO-ŽLUTÁ
na N a PE a jenom v hlavním rozvaděči, rozuměj tom prvním. Pak už se vše táhne v příslušných barvách.