Tahle otázka se už řešila http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/522309566701,
ale odbočení k podružnému rozvaděči musí mít průřez 6mm2.
Můžete mi osvětlit druhou větu čl. 546.2.1.?
Pane Bryks,
Vodič PEN se po rozdělení na N a PE již nesmí spojovat. Nepíšete jaký je průřez do prvního rozvaděče.
Pokud je vetší než CY 10mm2 nebo AL 16mm2, tak by možná šlo provést rozdělení až v něm. Jinak odvod jako pro síť TN-S. / 5 vodičů/.
Pane Škriečka, myslím že zde spojovat PE a N nikdo nehodlá. Častým příkladem podobného požadavku, co uvádí pan Bryks je např. rekonstrukce části obytného domu. Do 1. podlaží se nastěhují mladí, předělávají byt a sním i dle současných požadavků elektriku. S tím souvisí výměna stávajícího rozvaděče s přívodem od elektroměru kabelem AYKY 4Bx16. Od tohoto rozvaděče pokračuje stejný kabel o patro výše, do podružné rozvodnice ve 2.np u rodičů, kteří ale zatím s rekonstrukcí elektroinstalace nepočítají. I když bude stávající kabel nahoru, k podružnému rozvaděči vyměněn za CYKY 5C, stejně se v této horní rozvodnici připojí jako 4B ž/z vodičem na sběrnu PEN, modrý zůstane nezapojen. Jinak pochopitelně razím názor, že provádět novou kompletní instalaci propojováním rozvaděčů 4B kabely je dnes docela prasečina.
To Dosbaba,
máte pravdu, takové problémy jsou často v domech kde se nájemníci neumějí dohodnout.
Sám jsem něco podobného řešil a průřez mi neodpovídal nicméně snížením jištění byla instalace bezpečná a provozu schopná. Po dokončení jsem si přál aby sousedovi shořelo vedení a užil si stejné problémy. Ale to už není o elektrice...
Řekl bych to jednoduše:
Ano, z rozvaděče TN-C-S lze pokračovat vedením TN-C (dle odpovědi pana Beláně) za podmínky, že přívod do rozvaděče, z kterého se má pokračovat vedením TN-C, má také přívod TN-C. Pokud má rozvaděč přívod TN-C-S, nelze již pokračovat vedením TN-C. Ale tento podstatný údaj tazatel v otázce neuvedl.