Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Miroslav Janča on 07.04.2006, 22:02

Title: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Post by: Miroslav Janča on 07.04.2006, 22:02

Tímto postupuji dotaz mého známého, kterému nechce revizní technik schválit umístění ventilátoru v koupelně v zóně 1. Revizní technici, jaký je váš výklad čl. 701.55 ČSN 332000-7-701 pro umístění jiných elektrických zařízení v zóně 1 ? Konkrétně se jedná o ventilátor ve třídě II, krytí IP44.
Podle mého názoru je to možné, pokud je to technicky zdůvodnitelné (umístění větrací šachty, omezená výška stropu ..). Děkuji za odpovědi.

Title: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Post by: Jiří Fuksa on 07.04.2006, 22:31

To: Janča
Položil jste si otázku a sám jste si na ni správně odpověděl.
Mám to doma také tak, pravidelně koupelnu reviduji a ještě jsem nenašel závadu.

Title: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Post by: Stanislav Pavézka on 08.04.2006, 13:34
To by tak ještě scházelo,najít po sobě závady.
Title: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Post by: Štefan Beláň on 08.04.2006, 19:51
Nepíšete nic o proudovém chrániči. Pokud tam nemáte proudový chránič 30mA, má pravdu revizní technik. Krytí IP44 a třída II. nestačí.  
Title: Re: Je možné umístit ventilátor v krytí IP44 v koupelně do zóny 1 ?
Post by: Radim Strycharski on 10.04.2006, 09:04

Souhlasím s panem Beláněm. Bez chrániče lze jenom boiler a sprchové čerpadlo.