Title: Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
Post by: michal K on 02.02.2009, 17:14
Platí stále požadavek normy při instalaci nových zásuvek na umístění min. 30 cm od podlahy a v koupelně výška 130 cm?

112
Title: Re: Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
Post by: Miroslav Minařík on 02.02.2009, 19:43
Quote from: michal K on 02.02.2009, 17:14
Platí stále požadavek normy ....

Jste si jistý, že jde o požadavek a ne o doporučení normy?
Title: Re: Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 02.02.2009, 21:53
Odpovím asi takto.

Selský rozum má cenu zlata.

Co ohrožuje zásuvky? Manželka s hadrem řádící na plovoucí podlaze, nacucaný koberec po vytopení, tchýně, co vám hlídá byt a při vysávání prorazí 400l akvárko (zkušenost kolegy). Výška zásuvek cca 10-20 cm nad zemí bude stačit

Na druhou stranu - co je vám platná zásuvka ve výšce pubertálního potomka (1,5 m), do které chcete zapojit vaše multimediální centrum? To bych asi řval.

V tomto případě neexistuje (až na koupelny, sauny a pod.) požadavek, za který by vás revizák zdrbal.
Title: Re: Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
Post by: Ladislav Koštejn on 03.02.2009, 08:05
Pravdu má kolega Švejkovský - již stará ČSN 33 2180 (1979) používala "selský rozum" Cituji (zkráceně ) čl. 6.1.1 - Rozložení a výška zásuvek nad podlahou se volí tak, aby se z nich daly spotřebiče co nejvhodněji napájet, aby pohyblivé přívody co nejméně překážely a aby zásuvky samy nebyly při obvyklém užití vystaveny poškození, pokud před ním nejsou zvlášť chraněny.V obytných místnostech mají být zásuvky aspoň 20 cm nad podlahou.Neplatí pro zás., které jsou součástí pevného staveb. rozvodu montovaného např. u podlahy (el.inst. lišty apod.) Zásuvky nástěné nemají být namontovány níže než 90 cm nad podlahou.
V podlaze smí být zásuvka  umístěna jen, je-li odolná mech. poškození a mokrému čištění podlah.
Title: Re: Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
Post by: Ladislav Koštejn on 03.02.2009, 08:33
Jak jsem teď zjistil tak ČSN 33 2180 se změnou "a" stále platí.