Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 20:38

Title: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 20:38
Zapojenie je nasledovné. Použitý je kábel CYKY-J 3x1,5 po hnedom ide fáza rovno do el.kotla na stykač/samozrejme istená/,po modrom ide 1.signál a po žz ide 2.signál,ktorý sa nevyužíva ale je zapojený.
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Miroš Jan on 02.02.2009, 20:55
TO : Vrbický Josef

Néééé, nemůže. Zelenožlutý vodič slouží pouze jako vodič ochranný. (norm) (dabel)
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Lubomír Jindra on 02.02.2009, 21:02
Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 20:38
Zapojenie je nasledovné. Použitý je kábel CYKY-J 3x1,5 po hnedom ide fáza rovno do el.kotla na stykač/samozrejme istená/,po modrom ide 1.signál a po žz ide 2.signál,ktorý sa nevyužíva ale je zapojený.


Zajímalo by mě, co se skrývá pod pojmy "1.signál" a "2.signál" a také co je ta "fáze rovnou na stykač", ovládání?  ::) Celé to zní tak nějak mysteriózně  ;)
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Milan Karvánek on 02.02.2009, 21:02
Neznám typová schémata blokování spotřebičů u rozvodných závodů na Slovensku, ale nějak se mi tam nezdá ta "fáze rovnou do kotle". Takové zapojení se u zdejších distributorů již léta nepoužívá.
Signál 1. a 2. asi bude myšleno blokování spotřebičů přímotopných a akumulačních.
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 21:07
Ja viem ,že je to neštandartné/myslím tá fáza/ ,ale je to tak
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 21:21
Quote from: Miroš Jan on 02.02.2009, 20:55
TO : Vrbický Josef

Néééé, nemůže. Zelenožlutý vodič slouží pouze jako vodič ochranný. (norm) (dabel)

A na akú normu sa mám odvolať?
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: elektrikar jenda on 02.02.2009, 21:33
Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 21:21
A na akú normu sa mám odvolať?


Já bych se odvolal na ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a mnoho dalších norem, které upřesňují používání a označování vodičů. :)
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 02.02.2009, 21:35
To je nějaký zmatek. Co fotka, nebyla by?
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Milan Karvánek on 02.02.2009, 21:39
Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 21:21
A na akú normu sa mám odvolať?

ČSN EN 60446 ed.2 / kap.5.
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:03
a preznačiť sa môže ten PE vodič?
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Kamil Novák on 02.02.2009, 22:13
Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:03
a preznačiť sa môže ten PE vodič?


Když byste si, byť jen letmo, prolistoval normu, kterou uvedl p. Karvánek, tak byste zjistil, že NEEEE !  (no) (no) (no)
Vodič, označený kombinací zelená/žlutá byl, je a bude vždy ochranný a za žádných okolností nemůže být jiný. Howgh.
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:19
Quote from: Kamil Novák on 02.02.2009, 22:13
Když byste si, byť jen letmo, prolistoval normu, kterou uvedl p. Karvánek, tak byste zjistil, že NEEEE !  (no) (no) (no)
Vodič, označený kombinací zelená/žlutá byl, je a bude vždy ochranný a za žádných okolností nemůže být jiný. Howgh.

Keby som hu mal, tak si hu prelistujem, ale bohužial nemám
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Lubomír Jindra on 02.02.2009, 22:29
Co znamená "fáze rovnou na stykač"? Napájení stykačů v elektrokotlích je součástí vnitřního zapojení.

Rovněž jsem neviděl elektrokotel, který by vyžadoval dva signály HDO  :-\

A už vůbec nerozumím principu Vaší otázky: pokud je ve vodiči PE signál, který není třeba, tak stačí tento vodič odpojit na obou stranách a je to (whist)

čichám čichám amatérštinu  :D
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:35
to znamená, že cez ten kábel ide fáza cez istič v el mer. rozvádzači do el.kotla na cievku stykača a po modrom ide impulz z HDO .teda N na cievku stykača, ja som to vydel tiež po prvý krát. Samozrejme že do kotla ide len jed impulz, ale druhý impulz sa využíva na priami ohrev TUV
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Milan Karvánek on 02.02.2009, 22:42
Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:35
to znamená, že cez ten kábel ide fáza cez istič v el mer. rozvádzači do el.kotla na cievku stykača a po modrom ide impulz z HDO .teda N na cievku stykača, ja som to vydel tiež po prvý krát

A v tomto způsobu zapojení vidím hlavně ten problém! Je toto zapojení opravdu v souladu s připojovacími podmínkami rozvodných závodů?

rovněž čichám čichám nějakou amatérštinu  :D  :D
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Miroš Jan on 02.02.2009, 22:45
Jakápak amatéršťina  prasárnička (zle)
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:47
ja som to nevymyslel a tiež si myslím že to nepripojí rozvodný závod , lebo HDO by malo spiínať relé ktoré zopne stykač a nie rovno stykač
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Milan Karvánek on 02.02.2009, 22:54
Quote from: Vrbický Jozef on 02.02.2009, 22:47
ja som to nevymyslel a tiež si myslím že to nepripojí rozvodný závod , lebo HDO by malo spiínať relé ktoré zopne stykač a nie rovno stykač

Jestli se chcete dobrat nějakého správného konce, tak začněte tím, že si nastudujete připojovací podmínky dodavatele elektriky. Tam je opravdu všechno napsané. Pokud nemáte dopředu dojednanou nějakou speciální výjimku, stejně to nakonec bude muset být tak jak RZ požadují. Dál nemá smysl se v této diskusi trápit.
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Vladimír Huba on 03.02.2009, 02:00
Trochu to upresním:
Na Slovensku sa pre nízky tarif používa ovládacia fáza, ktorú si zákazník odistí v svojom rozvádzači. Vyvedie ju do elektromerového rozvádzača, kde sú inštalované jedno alebo dve relátka (jedno pre 8hodinový aku ohrev,  druhé pre 20hodinový priamotop). Cievky relátok komunikujú s HDO. Ovládacia fáza prechádza cez kontakty relátok a vracia sa dvoma vodičmi do rozvádzača zákazníka na ovládacie prvky ohrevu v podobe 8, resp.20 hodinového impulzu. Pre toto zapojenie je potrebný kábel typu 3A.

To Vrbický:
Je nám jasné, že sa v tom nevyznáte. Prosím, nechajte to na odborníka. Iste sa vo vašom okolí nejaký nájde.
Title: Re: Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
Post by: Lubomír Jindra on 03.02.2009, 16:17
Quote from: Vladimír Huba on 03.02.2009, 02:00
Na Slovensku sa pre nízky tarif používa ovládacia fáza, ktorú si zákazník odistí v svojom rozvádzači. Vyvedie ju do elektromerového rozvádzača, kde sú inštalované jedno alebo dve relátka (jedno pre 8hodinový aku ohrev,  druhé pre 20hodinový priamotop). Cievky relátok komunikujú s HDO. Ovládacia fáza prechádza cez kontakty relátok a vracia sa dvoma vodičmi do rozvádzača zákazníka na ovládacie prvky ohrevu v podobe 8, resp.20 hodinového impulzu. Pre toto zapojenie je potrebný kábel typu 3A.


Díky za upřesnění  :)