Post by: Martin Kudela on 11.04.2006, 14:28

Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ?

Title: Re: Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ?
Post by: Petr Doležal on 11.04.2006, 15:09

Pokud nejsou zvláštní požadavky, viz níže, tak žádný kabel nemusí být povinně v chráničce, hovoříme o kabelech, které jsou určeny do země (viz katalog výrobce). 

A kdy do chráničky ano ? 

1. pokud to předepisuje prostorová norma 736005 

2. pokud to předepisuje norma 332000-5-52 

3. pokud to předepíší správci u kolidujících sítí 

4. pokud si to vymíní správce komunikace (výměna vadného kabelu bez rozebrání povrchu) 

5. pokud vy sám na svém pozemku chcete využít podobné, jako za 4.

Title: Re: Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ?
Post by: Zdenek Hejčl on 11.04.2006, 15:27

Smekám pane Doležal , velice vyčerpávájící odpověď. :-))

Title: Re: Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ?
Post by: Martin Kudela on 11.04.2006, 18:07

Dik moc, ja som o tom nemal ani poňatia. M

Title: Re: Musí být kabel CYKY 2*2,5 zakopaný v zemi chránený chráničkou ked je v nom len 24 V ?
Post by: Bílý Roman on 14.04.2006, 14:16

Perfektní, opravdu pane Doležal. Nemá to chybu.