Mám varnou desku s příkonem 7 kW připojenou na dvě fáze a třetí fáze není zatím zapojena.
Přívod z jističe 3f x 16A kabelem CYKY 5C x2,5 ukončenou ve sporákovce.
Chci si pořídit el. troubu 3kW, která by se připojila do sporákovky na zbývající volnou fázi.
Nebude při tomto zapojení přívodní vodič N do sporákovky přetížený?
Jaké je dovolené zatížení kabelu CYKY 5C x 2,5 ?
Lze použít původní jistič 3f nebo by měl být 3 x 1f ?
112,
Quote from: pepan5 on 04.02.2009, 23:44
Nebude při tomto zapojení přívodní vodič N do sporákovky přetížený?
Právě naopak, uleví se mu. Vďaka (
lehni, robote!) vektorovému součtu proudů bude proud vodičem N, při zapnutých všech plotýnkách a troubě, blízký nule.
Ještě doplním kolegu Fuka. Kabel 5Cx 2,5 plně vyhoví jištění 3x16A a tato hodnota jističe je pro sporák s troubou také dostačující. Použití jističe 3F je správné.