Post by: Lukyn on 05.02.2009, 19:36
Jedná se zejména o prodlužovací kabely a přenosné svítilny.

112,
Title: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
Post by: Jiří Hladký on 06.02.2009, 06:20
Revize ve výbušném prostředí může provádět pouze revizní technik s oprávněním E1/B.  :)
Title: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
Post by: Vaněk Martin on 06.02.2009, 07:53
A k čemu je potom oprávnění E2/B?
Title: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
Post by: Ladislav Koštejn on 06.02.2009, 08:01
Dotaz"

Proč E1 ?
Title: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
Post by: Vladimír Kadlec on 06.02.2009, 10:24
Revize a kontroly uvedených zařízení (tj. prodlužovacích šňůr a přenosných svítilen) řeší ČSN 33 1610. Minimální kvalifikace pracovníků provádějících tyto revize je E4 (pokud se jedná o dodavatelský způsob provádění revizí). Norma neřeší vnější vlivy, kde bude výše uvedené zařízení použito. I když provedete revizi uvedených spotřebičů v prostředí s vlivy normálními, kdo vám zaručí, že je provozovatel v budoucnu nepoužije v prostředí výbušném.
Kvalifikaci dle E1/B příp. E2/B je potřeba především na revizi elektrické instalace v prostředí výbušném.
Title: Re: Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
Post by: Vaněk Martin on 06.02.2009, 20:05
Ve výbuchu jsou úplně jiné zásuvky a vidlice a nejsou zaměnitelné do prostředí normálního.