Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
Myslím obyčejné hliníkové "lana" tahané vzduchem.
Nevím jestli je jiný průřez u lan taženách v zemi.
105,
V zemi kabely: např. 1-AYKY 3x240+120, inf. zatížitelnost cca do 350 A
dneska se zacinaji cim dal vic objevovat pro nove vedeni vzduchem kabely KEVMEX. Janak lana se pouzivaji AlFe 70mmq a na VO se mam dojem tahaly nejake AlFe 25 nebo 35mmq. Do zeme se davaji kabely AYKY 16,70,90,120,240mmq zalezi na tom v ktere casti distribucni site to je. Vetsinou podle projektu. Na smyckovani vetve pro par rodinnych domu bude jiny prurez nez pro vedeni od TR po rozbocnou skrin. Pripojky vetsinou AYKY 4x16mmq stale vyjde levneji nez CU.
Vonkajšie nn vedenia (hole vodiče): 25AlFe6, 35AlFe6, 42/7AlFe, 50AlFe6, 70/11AlFe.
U vn vedení sa používajú aj väčšie prierezy (25,42,50,70,95,110,120)