Známý mě požádal jestli bych mu nemohl pomoct dokončit el.instalaci v garaži. Jedna se o novostavbu domu. Zbýva už dodělat jen garáž,ale jeho el. už ji dělá více než 8 měsiců. Dělal mu to nějaký elektrikář, ale on přišel jednou za 3-4 mesice. Ted se tam od září neobjevil. Kdyz jsem tam vesel tak jsem videl ze s kazde krabice kouka 3x 2.5 J (ZŽ.M.Č). Má tam 8 světel a 6 zasuvek a jeste pohon na vrata. Podle popisku na jističich jsem zistil, že by to všechno mělo být napojeno na 16 jistič.
Poradili by jste mi jaká všechna zapojeni mohl ten elektrikář použit když 4 světa měla byt zapináná jedním vypinačem a zbyvajíci 4 každý zvlášt?
Zasuvky bych rozdělil na 3 okruhy, ale problém je v tom, že už to má všechno omitnuto. Je nějaké elegantní řešení jak natahnout kabel na zasuvky? nebo znova vysekat a omitnout?
116,
Odpověď je snadná, nechť je instalace provedena podle projektové dokumentace.
A mě také napadá jedna otázka: Proč se zmíněný elektrikář již od září neobjevil? Kdyby to byla řádně přijatá a dle smlouvy realizovaná zakázka, jistě by pro něho bylo zajímavé jí také dokončit, aby jí dostal doplacenou, nebo je to všechno trošku jinak?
Jistit světelný okruh jističem 16A je problém, běžné vypínače jsou dělané na 10A a jištění se dává podle nejslabšího prvku v rozvodu.
Elektrikař nemá prej čas. Takže už majiteli domu docházi trpělivost.Dnes už jdu stím něco dělat takže omrknu i projekt jak by to mělo být podle ni.
Ja si myslim,že penize problem dělat nebudou. Je to solidni člověk. Večer napíšu jak to dopadlo.
Pokud peníze problém nebudou, tak si měl majitel najít elektrikáře u kterého nebude problém zase s prací!!! ;D ;D
Pokud se mu nechce tak asi nebude ten pravý......Může nastat situace když by elektrikář onemocněl a nemohl.....to jsme potom ale někde jinde a pomoc je na místě...
Možná s tou nemoci něco pravdy bude.Ten elektrikar mu rikal,ze je jednou na skoleni pak nekde vlaznich ted je opet v laznich.No bud velkej marod nebo kecal.
Tak jsem to tam dnes poradne okoukl a všech 9 světel a 4 zasuvky chtěl dat na jeden jistič. Samozdrejme jinak nez podle projektu.Tak jsem dal světla zvlášt a zasuvky zvlášt.
K svetlu byli dany takhle kabely viz. obr. Prvni je jak byli privedene a druhy jak si myslim že to chtel udělat,ale je vubec spravne aby misto černeho byl použit modry?
Pane Brabec, vy jste asi Ferda Mravenec - práce všeho druhu, že?
Zde opravdu není fórum pro rady při realizaci volnočasových aktivit, tedy koníčků. Ptáte se na základní elektrikářské znalosti, pokud se hodláte v tomto oboru vzdělávat podívejte se po nějaké studijní literatuře nebo se přihlašte do rekvalifikačního kursu. A do té doby se zabývejte pouze obory ve kterých máte dostatečné znalosti.
takže může to být tak :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1586.0.html
To přeznačeni z modrého na černy nejlepe bužírkou co ?
TO BRABEC: prosím vás, řekněte vašemu kamarádovi, že tomu nerozumíte a běžte od toho. A´T si kamarád sežene nějakého spolehlivého elektrikáře a ten si s tím jistě poradí a to i za cenu, že se bude znova sekat do zdi. To si měl investor rozmyslet dřív a jak tak na to koukám, asi se moc nepoučil, když si tam opět bere kutila. Zde jinak není co radit. Příprava elektroinstalace v garáži je opravdu špatná.
Souhlasím s kolegy Karvánkem a Horským,
jen mě napadla otázka jak asi bude zrealizován zbytek elektroinstalace - dům, pokud je garáž tak jak je..... (wall)