Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Jaroslav Matějka on 04.05.2006, 22:03

Title: Mohu umístit zásuvku do zóny 3 v koupelně 300mm nad zem?
Post by: Jaroslav Matějka on 04.05.2006, 22:03

Mohu umístit zásuvku do zóny 3 v koupelně 300mm nad zem pro napájení elektrické patrony pro radiátor? Podle mě norma ČSN 33 2000-7-701 neříká že nemůžu. Můžete mě toto tvrzení vyvrátit nebo potvrdit?

Title: Re: Mohu umístit zásuvku do zóny 3 v koupelně 300mm nad zem?
Post by: Jiří Fuksa on 05.05.2006, 00:03

To: Matějka
Ano, ZV - d je v rozsahu 150 - 450 mm od dokončené podlahy.

Title: Re: Mohu umístit zásuvku do zóny 3 v koupelně 300mm nad zem?
Post by: Jiří Sedlmajer on 05.05.2006, 00:05

Ano, můžete.

Title: Re: Mohu umístit zásuvku do zóny 3 v koupelně 300mm nad zem?
Post by: Pavel Horský on 05.05.2006, 06:17

Jednoznačně ANO