Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Ladislav Nepraš on 09.05.2006, 14:13

Title: Jaké potřeba použít jiné kabely do polystyrenových tvárnic?
Post by: Ladislav Nepraš on 09.05.2006, 14:13

Rodinný dům bude vystavěn z polystyrenových (NEOPOR) tvárnic vylévaných betonem, který uvnitř zaklopím sádrokartonem (nalepen přímo na Neopor).


Kompletní kabeláž chci vést tímto materiálem (třída reakce na oheň dle ČSN EN13501-1:E, stupeň hořlavosti dle ČSN 730862:C1)


Je třeba přistupovat jinak, než k běžným zdem (jiné kabely, ...)?

Title: Re: Jaké potřeba použít jiné kabely do polystyrenových tvárnic?
Post by: Jiří Sedlmajer on 09.05.2006, 22:40

Nemusíte, pro uložení A1, by měly vyhovovat CYKY 3x1,5 světla, CYKY 3x2,5 zásuvky. Možno použít i CYKYLo. Uvažuji impedanci do 1 ohmu. Předpokládám, že že je to orientační dotaz, že ostatní zvěříte firmě,popř. budete pracovat pod odborným dohledem.

Title: Re: Jaké potřeba použít jiné kabely do polystyrenových tvárnic?
Post by: Štefan Beláň on 09.05.2006, 22:53

Vystačíte s běžným elektroinstalačním materiálem. U hořlavosti C1 - těžce hořlavé, není třeba mít obavy. Prodávaný elektroinstalační materiál je odolný proti šíření ohně (plameňa), a tak můžete postupovat podle ČSN 33 2312 čl. 2.10 a čl. 2.11.