Nedávno sem se setkal se situací:
Kolem pozemku vede kabel nn CYKY 4Bx185 a distributor pro připojení obběrného místa použil zemní odbočnou spojku prořezávací
(takovou tu T odbočku, kdy se hlavní kabel nepřeruší, zařežou se do něj 4 svorky, a napojí se odbočka)
odbočka je napojena kabelem 4Bx25,
délka cca 50m.
Nějak mě neštymuje fakt, že i ta 4Bx25 je jištěna stejně,
jako ta 4Bx185?
JE TO KOŠÉR?
Znám i variantu T spojek s pojistkama, ale zdá se mi to ve výkopu trochu nepraktické.
#105#
Distribuční vedení se na začátku jistí proti přetížení i zkratu. Vaši odbočku je nutno na svém začátku jistit jen proti zkratu, proti přetížení může být jištěna na svém konci, ve Vašem případě podle čl. 473.1.1.2N1.
Lze předpokládat, že jak distribuční vedení, tak i odbočka jsou dostatečně chráněny proti zkratu.
Napřed malá oprava i s omluvou,délka té odbočky není 50 metrů,jak uvádím výše,ale jen 5 metrů.Nějak se mi tam ta 0 přimotala..
Tohle chápu,ale nejde mi pořád do hlavy,že ta 185ka cykyna je v RISce jištěna 250A nožovkou,a na ni je "NAPÍCHNUTÁ" 25ka cykyna bez nějakého dalšího jištění.Prostě je to v zemi zafoukaný smršťovačkou,a hotovo.
Tak jsem to dal do SICHRu a zkusmo prodlužoval tu 185, dokud vyhovovala impedance smyčky, komentáře netřeba.
Snad jen v červené větvi čas vypnutí 5 sec, za jističem u elměru 0,2 sec.
To Nevřala:
Nebo to vemte z této strany: Když použijete vodič pospojování CY25, tak vyhoví pro 99,9 % aplikací. Musel byste mít opravdu dobře krmený přívod ze silného trafa extrémně silným průřezem, kde by byl zkratový proud řádově desetitisíce ampér, aby se CY25 nedovoleně při zkratu ohřál.
Vždyť nakonec donedávna 33 2000-5-54 ještě dovolovala používat pospojovací CY25 bez dalšího zkoumání.