, potřeboval bych vědět?
Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?
S tím žeby se tam použil kabel CYKY 4B
Nesmí!
Samozřejmě, že smí.
Čtyřpólová zásuvka bude obsahovat L1, L2, L3 a PE.
To Fuksa: když říkám, že nesmí, tak prostě nesmí! Kolega Karvánek to vyjádřil naprosto přesně. Nikdy nevíte, co do té zásuvky kdo zapojí.
Debatu o tomto problému dál nerozvýjim, už tu bylo jinde řečeno až moc.
Myslím, že je to jednoduché. Po nekonečných, ale velice užitečných, debatách na téma 4 kolíková zásuvka pro mě vzešly následující závěry. Všude zásadně 5-kolíková zásuvka s tím, že laikům je nutné tvrdit, že to jinak nejde, tečka.
O možnosti použití 4 kolíkové zásuvky pro spotřebič bez vyvedeného středního vodiče se dá uvažovat zásadně JEN VÝJIMEČNĚ a jen v provozovnách nepřístupným laické obsluze (tzn minimálně osoba poučená) a to samozřejmě jen pro spotřebiče se soustavou "3 PE"! Tato skutečnost musí být u zásuvky čitelně uvedena jako upozornění, totéž musí být v provozních předpisech a samozřejmostí by měl být i proud. chránič, který by mi vyloučil zapojení staršího spotřebiče se soustavou "3 PEN".
Má odpověď na úvodní otázku je tedy NE, nesmí.
To: Pavel Horský & Georgis Fasulis
Několikrát bylo v debatách napsáno, že když někdo říká, že něco nesmí být, měl by to doložit uvedením konkrétního článku z normy.
Pane Rotrekl, přimlouvám se, abychom do odpovědí v určitých případech trochu zahrnuli lidský faktor a přihlédli tak k tomu, co bude obecně pro neodborníka prospěšnější. I když zrovna terminologie v otázce pana Brožka je poměrně na odborné úrovni a zřejmě tento tazatel do skupiny úplných "neználků" nepatří, měl možná uvést, že chce starou zásuvku se 4B kabelem dočasně připojit do nového rozvaděče..., pokud tomu tedy tak bylo.
Jde o to, že přít se o takový či onaký smysl slov nebo formulaci normy, příp. který odstavec ČSN byl kterým později nahrazen, by mělo spíše směřovat do diskuzí mezi odborníky. Pro laiky, kterým to stejně nic neříká, to vyznívá značně chaoticky a to co jeden vidí jako dobré, jiný vnímá jako nepřípustné. Jen na okraj, kolik laiků vidí rozdíl mezi PE a PEN? Pro většinu je to stejně "nulák" a hotovo. Proto se i mě v tomto případě zamlouvala stručná odpověď pana Horského a tak trochu jsem doufal, že to i ostatní pochopí a v duchu výkladu pana Fasulise se jednoduše další odpovědi zde již neobjeví.
Děkuji za odpovědi,sic jsem to vedel,ale potřeboval jsem se ujistit,že se to doopravdy nesmí.
To: Horský
Kdybych vycházel z předpokladu, že nevím co kdo neodborně připojí, tak nezapojím ani plastovou objímku E27 ve svítidle, dbaje Vaší rady, co kdyby si někdo do ní, místo předepsané 60 W žárovky, našrouboval 200 W žárovku. Zakážem výrobci vyrábět žárovky o různé watáži ze stejným závitem? Doporučíme laiků, aby svítili svíčkami?
Co lze pokazit, pokud do 4-pólové zásuvky zapojím spotřebič, který má správně nainstalovanou
4-pólovou zástrčku.
Když mne lapne slepák, pujdu do lékárny, koupím si skalpel, frtana alkoholu a vyříznu si ho sám? Ne pujdu do špitálu. V elektrice si "slepák" každý řeže sám jen se chumelí a dokud se nic nestane je vše v pohodě.
Je potřeba najít hranici mezi laickým "zásahem" a nutností odborníka. V tomto případě cítím skrytý slepák: banální věc ale hodná odborného zásahu.
Nevím jestli jsem to napsal pochopitelně pro všechny.
To Fuksa: pro mě, za mě, zapojujte si zásuvky a světla jak chcete. Já prostě a jasně dávám najevo svůj názor a za tím si taky stojim a vyžaduji to po svých chlapech a všude to prosazuji a nadále budu.
NE a není lepší vyměnit koncovku na kabelu k zařízení pokud je potřeba PE a L tak jednoduše N nezapojit. No a pokud je potřeba PE a N tak vyměnit přívodní kabel a vidlici.