Title: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Viliam Procházka on 21.05.2006, 19:51

Je možné vytiahnuť kábel CYKY 3Cx2,5 mm2 v podlahe pod stolom riaditeľa a na jeho koniec pripojiť obyčajnú štvorzásuvku, používanú na predlžovacie šnôry?

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jan Šlosárek on 22.05.2006, 21:56

Dle mého názoru ano,pokud se jedná opravdu o stůl ředitele

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jura Krikl on 22.05.2006, 23:33

4zasuvku nedavejte, jen v tom případě, že je možnost ji pevně připevnit a je určena pro montáž na hořlavé podklady.(pokud má pan řídící železný stůl, tato podmínka odpadá).
Dejte tam raději VDT zásuvky 4 vedle sebe.

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Viliam Procházka on 23.05.2006, 00:29

Jedná sa skutočne o riaditeľa a nie jedného - dokonca sú tam štyria v jednej miestnosti - a každý má tú štvorzásuvku (neupevnenú)pod nohami. Stoly sú drevené a podlaha je s kobercami.
V zmene Z2 10/1995 normy STN (ČSN) 33 2130 som sa dočítal, že pre ukladanie el. vedení do stropov a podláh platí ČSN 37 5245. Nemáte ju niekto, že by sa to tam dalo zistiť?

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jura Krikl on 23.05.2006, 01:48

Pane Procházka, kabel CYKY bez problémů vedte podlahou a po stole třeba v liště, to všechno můžete, ale nemůžete na něj připojit, něco, ce určeno pro pohyblivý přívod, a tím 4 zásuvka pro prodlužovací přívod je.
Pokud kabel CYKY okončíte zásuvkou na 230v se splněnou podmínkou montáže na hořlavý podklad a do ní zapojíte 2m dlouhou prodlužovačku se 4 zásuvkou je vše v pořádku.

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jiří Sedlmajer on 23.05.2006, 13:32

To: Krikl
A proč bych to nemohl ukončit přímo upevněnou 3 až 6ti zásuvkou? Můžete své tvrzení opřít normou a pod? Nevyhovují snad připoj.svorky aj.?

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Josef Nosek on 23.05.2006, 15:44

V 5 čísle časopisu ELEKTRO, který nyní vyšel, je zajímavý článek na 4 strany, který popisuje používání prodlužovacích kabelů a spotřebičů. Je to překlad z německého originálu s doplněním pro použití na českých pracovištích. Tam popisují že různé levné prodlužovací kabely s vícenásobnými zásuvkami jsou určeny pro domácnost a pro krátkodobé použití. Měli by se upřednostňovat průmyslové zásuvkové lišty s odpovídající zkratovou odolností a určené pro trvalý provoz. Každý koho tato problematika zajímá by si měl uvedený článek přečíst.

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jura Krikl on 23.05.2006, 15:50

Konstrukce těchto vícenásobných zásuvek není pro pevné připevnění. Pokud se nepletu, šroubky pro sešroubování těchto zásuvek jsou zezadu, a nejsou tam předlisované otvory pro přišroubovaní. Mužete ji přilepit, ale pak jakakoliv oprav znehodnoti stul, nebo zasuvku. Stačí?
Některé sice maji zezadu předlisované hačky pro zavěšení, ale to není pevné připojení.

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jaroslav Hasala on 23.05.2006, 23:02
Některé vícenásobné zásuvky (RENDL ?) se prodávají s originálním držákem pro připevnění. Potom by to snad bylo možné  takto provozovat. Nejsem si ovšem jistý, jestli je možné montovat podobné věci přímo na hořlavé podklady, mělo by to být jasné z certifikačních značek na výrobku.
Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jiří Sedlmajer on 24.05.2006, 09:48

Víte, jaká zvěrstva se nacházejí v kancelářích pod stoly? :)) To radši ty "psi" přilepím montážním lepidlem napevno ke stolu (pokud na ně není držák).
Docela to drží a když je potřeba, jde to odtrhnout. Samozřejmně musí mít F-ko, nebo podložit. Je to pořád lepší,než to nechat válet a kopat do toho na koberci na zemi.
Jak to děláte Vy ostatní?

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jura Krikl on 24.05.2006, 11:35

RENDL se už tuším nedělá a u jeho nástupce Briluxu jsem držáky nenašel a není určena pro montáž na hořlavý podklad, protože není určena vůbec pro pevnou montáž.
Muj nazor tu už zazněl, pokud je 4zásuvka výrobcem určena pro prodlužovací přívod, tak nelze ji použít, jako klasickou zásuvku přišroubovanou na zeď ani na stůl.
Pokud si ji uživatel přilepí kobercovou páskou ke stolu, jeho věc. Ale nemůže být ani v tomto případě připojena kabelem CYKY.
Bastlete s rozumem, prosím.

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jiří Sedlmajer on 24.05.2006, 12:07

Jasně Juro!
Kobercová páska + CYKY = NEEEE  :)) (to jenom doma)

Title: Re: Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Post by: Jan Kostka on 24.05.2006, 15:54

Pánové, proč ne profesionálně?
Ben Electronic vyrábí krásný a levný držák pro vícenásobné zásuvkové pole.
viz:
http://www.benelectronic.cz/DesktopDefault.aspx?tabid=45&cTr=CategoryTreeSro.xml&cPh=20

dejte v kolonce "hledat" - držák P3

Popis   Držák prodlužovacího přívodu   
Číslo zboží            1904030000   
Typové číslo            P3   
Obecné číslo zboží         *P0003C   
Měrná jednotka(MJ)            KS   
Balení            1/ 50/ 100   
Cena/MJ.            13,00   
Vaše cena/MJ            12,00   

nebo:
http://objednavka.elfetex.cz/?ref=80&assist2=1&sku=&sku_man=&man=&q=dr%9E%E1k+p3

obj.kod 2-2575 Držák P3 prodl. přívodů vícenásobných   ks   7.10 Kč

Myslím, že není co řešit.