Včera jsem se při výměně bytové rozvodnice setkal se zvláštním stavem.
Při zjišťování okruhů (vypínáním jističů) jsem nemohl vypnout jeden z kuchyňských okruhů, když jsem je vypínal postupně VYP/ZAP.
Jakmile jsem je začal nechávat vypnuté, tak mi okruh "spadl" až při posledním jističi.
Když jsem je pokusně začal vypínat pro změnu zprava, tak mi okruh "spadnul zase u jiného jističe.
Aby toho nebylo málo, zjistil jsem, že na jednom okruhu je fáze při vypnutém jističi i nahoře i dole, tzn. že místo, aby jistič "živil" okruh, tak okruh živí jistič (prostě je na odpojeném drátu stálá fáze ::)
Dokáže mi to někdo vysvětlit?
Pozn. Před 2-mi léty jim někdo "dělal" elektroinstalaci v kuchyni (2 okruhy) "sporákový+digestoř" ten funguje normálně a pak ten zbytek .tzv pracovní zásuvky +lednička.
Je pravda, že jsem už neměl čas prověřit zásuvky, ale zítra tam jdu a doufám, že mě tam čeká další překvapení...
#112#105 formát#
Je to tvrdé napětí 230 V ? Čím jste měřil či zjišťoval přítomnost napětí ?
Ano,fáze je "tvrdá" měřeno zkoušečkou (vadaskou) myslím SN3 proti PEN
A nemůže být ten nějaký okruh opravdu zapojen "okružně" ? Mám na mysli okružní vedení jištěné dvěma jističi, nemohl někdo dva směry někde v bytě propojit mezi sebou ?
Tak s tím vypínáním zleva a pak zprava mě napadá: nejsou tam dva jističe zapojené paralelně? ;D ;D ;D
To teda nejsou... :D
Quote from: Pavel Potucký on 21.02.2009, 08:57
To teda nejsou... :D
Jak to víte?
Vypněte oba jističe, ověřte že na výstupu není napětí. Okruhy neodpojujte.
A pak změřte odpor mezi výstupními svorkami jističů.
Quote from: Frantisek Bocek on 21.02.2009, 09:23
Jak to víte?
Vypněte oba jističe, ověřte že na výstupu není napětí. Okruhy neodpojujte.
A pak změřte odpor mezi výstupními svorkami jističů.
Si to myslí protože to není paralelně v rozvaděči.
S nejvetsi pravdepodobnosti je nekde v instalaci spojeni mezi fazemi ruznych okruhu. Identifikujte ty dva jistice, ktere musite zhodit aby byl okruh bez napeti a jsem si temer jist, ze najdete souvislost mezi tema dvema okruhy a nejaky spolecny bod, kde jsou spojeny.
P.S. Tady alespon vidite smysluplnost pozadavku normy, ktera vyzaduje aby v jedne krabici a trubce byl jenom jeden okruh...
Setkal jsem se s tím, že v kuchyni byly zásuvky napájeny se společné fáze od odsávacich ventilátorů - při vypnutí celého bytu byly stále pod napětím !! V panelákových digestořích bývají často 2 různé fáze - 1 z bytu pro osvětlení a 2. ze společné stoupačky - fáze pro doutnavku - signalizace zapnutého odsávání. Všeumělové si na tuto společnou fázi zapojují kuchyňské zásuky, digestoře a jiné věci.... Zkontroloval bych to, jeden nikdy neví...
Quote from: Pavel Plhal on 21.02.2009, 09:30
Si to myslí protože to není paralelně v rozvaděči.
8) Samozřejmě :) To byl námět na více analytické zamyšlení. Paralelnost není dána tím, že je to spojené hezkým krátkým drátkem v rozvodnici. Pokud by oba okruhy byly kterémkoliv místě elektroinstalace propojené, tak jsou jističe fakticky paralelně :)
To by mohlo vysvětlit vzniklou situaci ; libůstkou pak může být, to místo propopojení najít.
Jsem zvědav, jak to nakonec dopadne.....jestlipak nám to nakonec sdělí??
Omlouvám se přátelé,ale včera mě zkolila chřipka,tak jsem musel hledání "paralérní" paralelní fáze přerušit....Jak se z toho dostanu určitě dám vědět,jak jsem dopad