Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Jan Grosser on 22.02.2009, 13:34

Title: Jedná se o omezený vodivý prostor?
Post by: Jan Grosser on 22.02.2009, 13:34
Dle ČSN 33 2000-7-706. Ještě dodám, že vedle BS (tý škatule) je rozvaděč.
Title: Re: Jedná se o omezený vodivý prostor?
Post by: Josef Nosek on 22.02.2009, 16:19
Pokud se v tom prostoru můžeme volně pohybovat tak bych to nebral jako omezený vodivý prostor. čl.706.1
Title: Re: Jedná se o omezený vodivý prostor?
Post by: Milan Karvánek on 22.02.2009, 16:40
.... Zato bych asi počítal s vlivem BC3 nebo radši BC4, tedy mimo jiné další. Ale na takovéto zařízení určitě existuje technická dokumentace a protokol o určení vnějších vlivů, tam to všechno bude napsané.  :)
Title: Re: Jedná se o omezený vodivý prostor?
Post by: Jan Grosser on 22.02.2009, 16:59
Quote from: Milan Karvánek on 22.02.2009, 16:40
.... Zato bych asi počítal s vlivem BC3 nebo radši BC4, tedy mimo jiné další. Ale na takovéto zařízení určitě existuje technická dokumentace a protokol o určení vnějších vlivů, tam to všechno bude napsané.  :)



Zítra zkusím dokumentaci dohledat. Ale nejsem si jist, zda to tam bude napsané...