v poslednom čase pri čerpaní vody zo studne čerpadlom sa vypne ochrana na stykači. Po stlačení ochrany čerpadlo pracuje ďalej bez problémov cca mesiac a znovu sa to opakuje. V rozvod. skrinke som podoťahoval skrutky použil kontox sprey. Môžete mi poradiť kde mám hľadať chybu?
#116#
Zkusit změřit proud v jednotlivých fázích, pokud nejsou velké rozdíly , možná je problém v mechanické části čerpadla.
Také proudová ochrana nemusí být v pořádku.
Začal bych s tím změřením proudů,pro elektrikáře to není problém.
Můžete mít přéliž utaženou ucpávku, pokud se jedná o sestavu motor čerpadlo. Nebo vám vypne proto, že často zapíná a nárazové proudy za čas odstaví bimetal.
Něco podobného se mi stává u rotavátoru, když nejedu plynula, ale často zapínám.
Takže klidně můžete mít nějaký normální provoz, kdy to nevypne a jednou za čas čerpadlo zatížíte víc, a ono prostě vypne a nemusí to mít žádný další důvod.
Co když jeden kontakt stykače nedoléhá (prasklá pružina) a jede to občas na dvě fáze ?
Quote from: Petr Doležal on 23.02.2009, 15:34
Co když jeden kontakt stykače nedoléhá (prasklá pružina) a jede to občas na dvě fáze ?
Taky možnost.( taky Brno)