- Lze vytvořit paralelní obvod pro ovládaní kondenzačního plynového kotla dvouma regama ze dvou míst s přepínačem, který by přepínal mezi větvemi s regama na prvním resp. druhém podlaží domu. Jaký typ a průřez vodičů bych mněl sehnat a kolika pólový přepínač na jak veliký proud?
- Je možné vést vedle sebe ovládaní jedné větvi pro ovládaní kotla regem a koaxiální kabel pro vedení satelitního signálu?
#116#
Ovládání kotle vždy řeší dokumentace výrobce, váš dotaz tedy směřujte na něj.
Regulátor REGO je vybaven beznapěťovým kontaktem, tudíž by přepínat šel.
Typ a průřez závisí na délce a uložení kabelu. Pod omítku i do žlabu stačí CYKY nebo CYKYLo 1,5mm2.
Pokud je koaxiál kvalitní a správně zapojený v konektorech, neměl by to být takový problém. Stačí, že o tom víte a pokud by se přecejenom zhoršil příjem signálu, víte, kde hledat.
Lepší by bylo použít automatiku, která by pomocí ventilu regulovala např. přizemí a horní patro na základě 2 prostorových termostatů. Určitě existují hotové výrobky pro regulaci dvou a více větví ústředního topení.
To : Ricardo
Nepíšete zda máte dva topné okruhy. Pokud ne, jsou vám dva prostorové termostaty nanic. Eěte navíc REGO :( Ten má přesnost + - autobus. K ˇUT se vůbec nehodí.
Dnes existuje spousta regulačních systémů, které dokážou bez problémů regulovat adresně místnosti, které si určíte. Tento systém lze pomocí koncového členu připojit ke kterémukoliv kotli, který možnost alespoň základní regulace. Koukněte např. na stránky Jablotronu, nebo firmy BMR. Tyto systémy nabízejí solidní úroveň za rozumnou cenu.
V domku jsou dva topné okruhy:
1. je vyhrazen čistě pro podlahové topení na přízemí
2. je radiátorový (přízemí + patro)
Díky za rady a typy na výrobce zabívajíci se toutoo problematikou
Ještě jen doplním, že tyto regulace používají na radiátorech elektrické servohlavice, takže není třeba řešit ovládání serv v kotelně do topných větví, regulace sama otevře ventil radiátorů, kde je poptávka a koncový člen sepne současně kotel, tím jde voda tam, kde je jí třeba.
Quote from: Radek Červený on 23.02.2009, 10:28
Ještě jen doplním, že tyto regulace používají na radiátorech elektrické servohlavice, takže není třeba řešit ovládání serv v kotelně do topných větví, regulace sama otevře ventil radiátorů, kde je poptávka a koncový člen sepne současně kotel, tím jde voda tam, kde je jí třeba.
Tomu se také říká IRC. Obsluhuji podobný systém, je to pěkné, funguje to. Vhodné je to především do škol a jiných objektů rozdílným a předem určeným obsazováním místností.
Myslím sí, že pro rodinný domek postačí ekvitermní regulace doplněná normálními termohlavicemi.
Quote from: František Jiráček on 23.02.2009, 13:29
Myslím sí, že pro rodinný domek postačí ekvitermní regulace doplněná normálními termohlavicemi.
To nemohu souhlasit, používám IRC regulaci doma víc jak 8 roků a rozhodně bych za rego neměnil. Já mám ještě tento systém doplněný o okenní kontakty, jejichž signál vypíná radiátor v místnosti při otevření okna.
Že je ve většině případů potřebná i ekvitermní regulace o tom není sporu.
Tyto regulace se nevylučují, naopak se doplňují, ale je to jako se vším, musí to být správně naprojektované a bezvadně realizované.
Quote from: Milan Karvánek on 23.02.2009, 14:40
To nemohu souhlasit, používám IRC regulaci doma víc jak 8 roků a rozhodně bych za rego neměnil. Já mám ještě tento systém doplněný o okenní kontakty, jejichž signál vypíná radiátor v místnosti při otevření okna.
Že je ve většině případů potřebná i ekvitermní regulace o tom není sporu.
Tyto regulace se nevylučují, naopak se doplňují, ale je to jako se vším, musí to být správně naprojektované a bezvadně realizované.
Ono taky každému vyhovuje něco jiného. Já jsem o IRC uvažoval taky (že by to byla pěkná hračka :) ) ale nakonec jsem dospěl k názoru, že vzhledem k nepravidelnosti užívání jednotlivých místností by mi to práci spíše přidělalo, než ušetřilo.
Používám velmi krátce(3mes) system ETATHERM a zatím jsem max. spokojen. Výsledky ukáže až čas.
Na původní otázku lze odpovědět: obecně ano, pokjud se bude jednat o obyčejné termostaty s b.p. kontakty.
ALE:
nemá kotel třeba odporové teplotní čidlo? (v kombinaci s venkovním čidle reguluje teplotu plynule)
Jaké bude využití? Nebude lepší využít některou IRC viz. výše....