Je povoleno používat elektroinstalačních trubek v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů. Trubka má sloužit pouze jako krytí před mechanickým poškozením.
#116#
Pořiďte si novou normu ČSN EN 60079-10 a kontaktujte projektanta s oprávněním k projektování objektů třídy B.
ČSN EN 60079-10 se věnuje určování nebezpečných prostorů. Zajímavější by byla ČSN EN 60079-14 ed.2 elektrické instalace. A kontaktujte projektanta, montážní firmu a RT s oprávněním pro objekty třídy B.
Předpokládám, že nemáte na mysli trubkové systémy. Pokud se pro uložení kabelů použijí trubky (jako prostředek jejich mechanické ochrany) musí být provedeno opatření pro zabránění pronikání hořlavých plynů, par nebo kapalin z jednoho prostoru do druhého - odpovídající utěsnění. Prioritně musí být nepropustné a odolné proti neb. látkám, které jsou přítomny v nebezpečném prostoru. Pak také záleží na tom z jakého a do jakého prostoru taková trubka prochází (větraný - nevětraný. Stará ČSN 33 2320:1980 uváděla v poznámce k čl. 3.9.1.3 co se považovalo za nepropustnou přepážku.