Poslednom case dost casto sa stretavam s tkz. suchou podlahovkou, sklada sa z nejakeho izolantu, napr. EPS polystiren, na tom je vrstva vodivej casti, napr. hlinik (aby lepsie rozlozil teplo), v tychto doskach su potom drazky kam sa nasadzaju rury pre podlahovku, a na to cele ide napr. 2 x 1cm sadrovlaknita doska.
Napr Joco alebo Rehau ma takyto system.
Prikladam obrazky.
Jedna sa my o tu vodivu(hlinikovy) cast, ci ho treba nejak pospojkovat a pripojit k ekvipotencialni svorkonici ? Je to pomerne velka cast, podstate pod celou podlahou.
Ked to neni pripojene moze tam vzniknut nejake nebezpecne napatie, napr. pri blesku ?
Vyrobca neuvadza ziadne pospojkovanie.
ked bude treba, ako by ste to pospojkovali ?
Hezky den,
Nejdřív bych raději zrekapituloval dotaz, abychom mluvili o tomtéž.
Jde o teplovodní podlahové topení a o kovové fólie (nebo desky), které se dávají pod plastové trubky tohoto topení.
V žádném případě tedy neřešíme ochranu proti dotyku - jednak tam nepředpokládáme žádný potenciál, a i kdyby se do vody dostal, je izolovaný plastovou trubkou a vrstvami izolačních (sice hlavně tepelně izolačních, ale zároveň i elektricky) materiálů nad ním.
Takže pokud to chceme pospojovat, tak nejspíše kvůli lepšímu stínění - udělat si takovou menší Faradayovu klec. Nechápu sice, co odstínit od země, ale to topení může být i ve vyšších patrech, a pak by to dávalo smysl.
Pospojuje se to velmi jednoduše a spolehlivě pomocí kovových pásek s vodivým lepidlem.
Nepotřebujeme žádný velký průřez, takže vodivost lepidla je dostatečná.
Ať už je ta deska (či fólie) z mědi, hliníku, či jiného materiálu, měla by postačovat hliníková páska, protože je to všechno zaručeně v suchu, takže elektrochemická koroze nehrozí.
Kde mozem kupit take vodive lepidlo ?
pripade nejaka znacka aby som mohol pozriet napr. na internete?
tiez velmi to nedava zmysel pospojkovat, ale pre istotu som chcel vediet aj nazor inych,
a pri blesku nemoze vzniknut nejaky potencial a nejake napatie ktory moze preskocit ?
Je to dost velka plocha ked je to pod celou podlahou a tych 2 x 1cm sadrovlakninova doska dostatotce odizoluje keby nieco ?
podla mna urcite tam bude pri priamom udere blesku do bleskozvodu tej istej budovy indukovat nejake napatie.
tato podlaha bude aj na prizemy a aj na 1. poschodi.
na 1. poschodi by ste to odporucali pospojkovat?
alebo vseobecne zbytocne?
Ak sa často stretávate s podlahovým vykurovaním, bude dobré, ak si preštudujete STN 33 2000-7-753 - Podlahové a stropné vykurovacie systémy.
Okrem iného sa v nej píše v čl.753.413.1.6 že ak nad podlahovými vykurovacími prvkami (alebo pod stropnými vykurovacími prvkami) je vodivý plášť alebo vodivá mreža, musia sa pripojiť na ochranný vodič elektrickej inštalácie. Tiež sa v nej dočítate o zaujímavých povinnostiach zhotoviteľa inštalácie.
Takže podľa tejto normy bude treba vyviesť z fólie vodič na pospájanie.
Vodičom môže byť aj pásik, zodpovedajúci prierezu vodiča.
Idem prestudovat...
to znamena ze aj kari siet by malo byt tiez pospojkovane v potere pri podlahovke ?
Je to sice pod rurami podlahovky...