Aký vodič potrebujem pre pripojenie 3 kusov vstavaných bodových svetiel s 20W žiarovkami (bude slúžiť ako dekorácia, tzn že nebude svietiť permanentne).
Mám trafo 105W a 2x0,75.
Je to postačujúce?
Svetlá budú zabudované v polici zo sadrokartonu o šírke cca 5cm včetne sadrokartonu.
Je možné kabel priviesť pod omietkou len voľne, alebo je potrebné použiť husí krk? maximálna vzdialenosť od trafa bude asi 5 m.
Trafo je umiestnené na kuchynskej linke ( napája pôvodné svtelá - inštalácia predchádzajúceho majiteľa )je to bezpečné?
#105#
Tak si to spočíté. 2A /mm2 drátu. Vendeš se do teho nebo né??
Plhale, co ta přísnost?
Při 2A/mm2 by se do zásuvky jištěné 16A musel dát drát, co by nevešel pod šroubek nebo do svorky...
A jaké napětí je na sekundáru trafa ?
Quote from: Jiří Schwarz on 27.02.2009, 20:57
Plhale, co ta přísnost?
Při 2A/mm2 by se do zásuvky jištěné 16A musel dát drát, co by nevešel pod šroubek nebo do svorky...
V tomto případě se zřejmě jedná o 12V halogenky, a zde je třeba kromě proudové zatižitelnosti vodičů brát v úvahu i úbytek napětí na vodičích.
Při délce přívodu 5m, průřezu 0,75 mm
2 a příkonu 12V/60W bude úbytek napětí na přívodu 1,2V a to už je na pováženou. Průřez 1,5 mm
2 a více je na místě.
Dimenzování vodičů v autech:
maximální trvalý proud 11A - vodič 1mm2, 14A - vodič 1,5mm2, 20A - vodič 2,5mm2, 25A - vodič 4mm2, 31A-6mm2, 43A-10mm2.
Ovšem jedná se o stejnosměrný proud a rozhodně bych zohlednil délku vodiče. Takže čím větší průřez, tím lépe.
No, tazatel se ptal na celkem jednoduchý dotaz a konkrétně mu byl schopen odpovědět pouze kolega Fuk. To je ostuda, co? Pokud tu chcete v případě jasného a konkrétního dotazu řešit teoretické úvahy co by kdyby, založte si vlákno v akademické sekci.
Dovolil bych si doplnit kolegu Fuka, že ta 1,5 je jakési rozumné minimum pro účel tazatele, s tou 0,75 byjste s bídou vyšel, pokud byjste dal světla v okruhu řádově desítek centimetrů od trafa a připojil paprskovitě.
K tomuto účelu používáme vodiče s jádrem od 2,5 do 6mm2 v závislosti na délce a zátěži, a je to v praxi osvědčené.
Když jsem napsal 2A/mm2 tak to snad taky odpovídá. Při 60W a 12V Vychází I=5A.
Takže průřez 2,5mm2 je akorát.
A bude jedno jestli to zapojí hvězdicově nebo za sebou.
Ano, zapomíná se na úbytek a věršina uvažovala o normálním rozvodu 230V 16A na 2,5mm, což nevyhovuje.
Úbytek U při 12V je citelný při malém průřezu.
Proto mne tady pan Schwarz upozornil na přísnost.
Quote from: Pavel Plhal on 28.02.2009, 12:20
Proto mne tady pan Schwarz upozornil na přísnost.
Vše výše uvedené beru, je třeba ještě zohlednit jednu věc. Tazatel je zřejmě laik, a očekává zde pomoc odborníka, který mu ji svým odborným technickým mozkem posoudí a odpověď přetaví do laické hantýrky.
Navíc v tomto případě tazatel poskytl veškeré potřebné informace pro posouzení jeho problému a nijak neporušil pravidla diskuze.
Myslím si proto, že je škoda mu psát odpovědi ,,ve formátu,, jak je odpovězeno výše, protože i když je odpověd technicky správná, pro laika je mnohdy nepochopitelná.
Bežně vypočítat proud /A/ těchto žárovek a postupovat jako u 230V...proud bude stejný ale brát v úvahu i uložení a délku vodiče.....
Proud /proudové zatížení/ vodič přenese stejný jak při 12V tak i při 230V.
Úbytku až tak bych se nebál....podžhavená bodovka déle vydrží!....
Důležitější problém bude nebezpečí požáru při nevhodném průřezu-tím pádem i zahřívání vodičů.
Na 12V se na 5A dává 2,5mm2 protože úbytek. A já bych tam rovnou vrazil normální drát s dvojitou izolací 3x2,5mm2, nemusel bych tak při změně svítidla rozebírat stěnu, známe ženské nápady :D
Quote from: Martin Hniďák on 27.02.2009, 15:27
Aký vodič potrebujem pre pripojenie 3 kusov vstavaných bodových svetiel s 20W žiarovkami (bude slúžiť ako dekorácia, tzn že nebude svietiť permanentne).
Mám trafo 105W a 2x0,75. Je to postačujúce?
Není to zcela postačující. Vznikají dva potenciální problémy. Bodovky méně svítí (vzniká úbytek napětí) a v krajním případě hrozí až nebezpečí požáru (malý průřez u delšího kabelu nemusí být schopen v případě zkratu vytavit pojistku a pokud není trafo elektronické s ochranou proti zkratu, může být zle). Pokud by byla každá bodovka připojena vlastním (ne příliš dlouhým) kabelem 2x0,75 s vlastní pojistkou, pak ano. To je ale neekonomické a nepraktické.
Quote from: Martin Hniďák on 27.02.2009, 15:27
Svetlá budú zabudované v polici zo sadrokartonu o šírke cca 5cm včetne sadrokartonu.
Je možné kabel priviesť pod omietkou len voľne, alebo je potrebné použiť husí krk? maximálna vzdialenosť od trafa bude asi 5 m.
Není nezbytné použít husí krk, záleží však i na typu izolace kabelu. Některé typy kabelů nejsou určeny pod omítku (a po čase např. zteří). Co se týká vzdálenosti 5m - pokud máte elektronické trafo, může zde být problém. Někteří výrobci udávají maximální délku vedení od trafa k bodovkám (např. 2m). Případné omezení najdete v návodu k trafu.
Quote from: Martin Hniďák on 27.02.2009, 15:27
Trafo je umiestnené na kuchynskej linke ( napája pôvodné svtelá - inštalácia predchádzajúceho majiteľa )je to bezpečné?
Mělo by být ale na nehořlavé podložce.