Prosím o stanovisko odborníků tohoto portálu k následující otázce:
Hrozí nějaké riziko v případě přerušení vodiče N za centrálním 4pólovým chráničem, který je předřazen několika jednofázovým spotřebičům?
#112#
Zřejmě se ptáte jako laik a proto jen stručně. Ano, riziko je tak veliké, že hraničí s jistotou, že dojde k poškození spotřebičů přepětím či podpětím.
Přitom nezáleží, zda tam chránič je či není.
V případě přerušeni N ve 3 fázovém rozvodu , dojde k tomu , že na nejméně zatižené fazi je přepětí ,na nejvíce zatižene fati je podpěti.V připadě , že by došlo ke zkratu mezi N a L tak mezi ostatníma fazema bude proti N sdružené napěti 400V (dabel).
Při přerušení vodiče N ve Vámi uváděném případě se na 1f obvodech vytvoří přes trvale připojené 1f. spotřebiče, které jsou na různých fázích (stand by, adaptéry, chladnička apod.) měkké sdružené napětí 400V, které stačí k tomu, aby se připojená zařízení poškodila. Ucítíte podezřelý zápach.
Nicméně, životu nebezpečné to není.
Není nebezpečné ...
vypne chránič ...
Quote from: FERIK on 28.02.2009, 08:10
Není nebezpečné ...
vypne chránič ...
Prečo si myslite že musí vypnúť chránič?
Ne, chránič nevypne. Pouze v případě dotyku nebo poruchy.
Určitý problém mohou mít chrániče DI (s napěťově závislou spouští). V případě přerušení vodiče N před chráničem dojde k vyřazení elektroniky a chránič dokonce přestane fungovat. Tento typ chrániče se pro ochranu před nebezpečným dotykem používat nesmí.
Mimochodem, je spousta spotřebičů (třífázových), který vodič N vůbec nepoužívají. Například motory.
U jednofázových spotřebičů záleží na odběru jednotlivých fází. Proto se pak napětí vůči středu rozděluje tak nějak jak se mu chce - hrozí poškození spotřebičů přepětím. Chrániči je to ovšem úplně jedno.