Podle které normy a jakým způsobem se řeší uzemnění přívodu plynu do budovy bez HOP?
#uft#
TO : František Jiráček
Jak bez HOP :o To se může ?
Nikoliv. (norm)
Budova bez HOP? Stavíte na Kanárských ostrovech?
TO : František Jiráček
Jenom doplním.
Vše najdete v normě ČSN 33 2000-4-41, ed.2, a dále v normě ČSN 33 2000-5-54,ed.2
Ten dům je v Čechách a je tak z asi poloviny minulého století. Tenkrát HOP nedělali, a při jeho plynofikaci ani uzemnění :'(.
Vzpomněl si na to revizák při loňské revizi budovy a uvedl to závad.
HOP doporučuje. Kdyby ji nařídil, tak se vlastníci bytů snad domluví.
Ale takhle se hádají i o blbý světlo ve sklepě.
Revizní technik nemůže nic nařizovat!...jen doporučit! to si musí každý uvědomit!
Pokud závada nevyhovuje některé normě, tak to musí být uvedeno jaké??
Zbytek záleží na majiteli nemovitosti!Musí podepsat revizní zprávu že ji bere na vědomí a také postupovat k odstranění závad.
Myslím, že domů bez HOP bude asi více, zvláště těch starších.....
Prosím,prosím...Řešení uzemnění u starých domů,aby to bylo trochu košér by mne taky moc zajímalo.Viděl jsem modelové řešení s ekvipotenciální svorkovnicí /nebo tak nějak/.
Ale jak to udělat u domu z první pol.min.století.Nejsem filmový hrdina,který kope tunel do bankovního sejfu.Představa že podkopu podsklepený dům,abych natahal pásky a pak prorazím všechny zdi.abych zapojil pospojení do jednoho bodu je děsivá.Co byste řekli zatlučení několika tyčových zemničů okolo objektu a přizemnění PE nebo PEN na několika přístupných místech?Alespoň u jednoho zemniče by bylo možno zakopat cca 5 m FeZn pásku.Děkuji za vyjádření.
Tohle by si zasloužilo samostatné téma. Myslím, že většina předválečných domů i přes veškeré postupné rekonstrukce pořádné zemnění nemá, přívod elektřiny a hromosvod spolu nesouvisejí, i ten hromosvod bývá nedostatečně proveden. Pokud byl později přiveden plyn, je otázka, jestli se o jeho pospojení někdo staral.
Tak a jsem zase tam, kde jsem byl :'( :'(
Quote from: Hugo K. on 04.03.2009, 16:45
Co byste řekli zatlučení několika tyčových zemničů okolo objektu a přizemnění PE nebo PEN na několika přístupných místech?Alespoň u jednoho zemniče by bylo možno zakopat cca 5 m FeZn pásku.Děkuji za vyjádření.
Jednou jedinkrát jsem tloukl tyče poblíž budovy. Při představě, že tluču do země 2m tyč a nevím vlastně kam, mi běhal mráz po zádech. Ještě že to šlo lehce.
Bez vytyčení sítí bych to dnes neudělal. Nestojí to za to.
V prvé řadě musíte vycházet ze stavu a provedení elektroinstalace ve Vašem domě. Potom se zabývat doplňujícím pospojováním a uzemněním plynovodu. Jedno bez druhého je o ničem.
Návodya normy jsou v předcházejících příspěvcích.
To se s tím opravdu nikdo nikdy nesetkal?
Že já se neptal na zapojení schodišťáku (nebo jinou pitomost), to by bylo odpovědí.
No nejlepší bude provést zbrusu nové uzemnění.
To Jiráček:
Pokud se jedná o starý objekt, nemůže vás k instalaci HOP se vším všudy, co s tím souvisí nikdo nutit.
Revizní technik může posoudit současný stav. Pokud se mu nelíbí uzemnění objektu (podložené měřením), může to napsat do závad a tím přinutit majitele objektu o rekonstrukci (vylepšení) uzemnění.
Pokud se mu nelíbí (jak naznačujete) jen, že není přívodní trubka plynu k uzemění objektu připojena, může to dát do závad.
Osobně doporučuji: Plynovou trubku v místě vstupu do objektu připojit třeba drátem FeZn k nejbližšímu uzemňovacímu bodu. Pokud chybí nebo je příliš daleko, vytvořte lokální uzemnění poblíž trubky a objektu samostatně pomocí pásku tyčí apod. V rámci toho už můžete HOP v místě přívodu plynu ve sklepě vytvořit. K ní pak připojit další předměty - např. rozvaděč plynové kotelny (nevím k čemu plyn používáte) a ostatní přístupné ochranné pospojování.