Potreboval by som poradiť so zapojením 1-fáz. zásuvky v paneláku s dvojvodičovou sústavou cez CYKY 3Cx2,5.
L prívod cez istič na zásuvku je jasný,
ale môžem dať na spoločnú PEN rozvodnicu v stúpačke obidva vodiče(z/ž aj modrý) a v zásuvke ich dať oddelene?
Porušujem tým normu?
#105#
Naše normy (na Slovensku to zřejmě bude stejné) tyto situace přímo neřeší, je zde určitý prostor pro samostatné myšlení.
Určitá část elektrikářů raději pokračuje v TN-C (dvouvodičově) a modrý vodič nepřipojí.
Zbytek elektrikářů zapojí modrý i zelenožlutý vodič na sběrnici PEN a zásuvku zapojí standardně, třívodičově.
Nelze jednoznačně říci, že jedno řešení je správné a druhé špatné, lze tolerovat obě řešení.
Osobně se řadím k druhé skupině.
Tento problém se často musí řešit u rekonstrukcí. V normách pro to řešení nenajdete. Normy vycházejí z předpokladu, že instalace je buď stará (TN-C), nebo nová (TN-S). Já osobně, stejně jako kolega Hasala preferuji druhý způsob, ale vím, že jiní elektrikáři s tím mají problém.
Já osobně bych problém rozdělil. Pokud se dodělává jediná zásuvka ke stávajícímu rozvodu, tak mi připadá asi lepší dodělat ji v TN-C a modrý vodič nechat nezapojený. V případě, že se jedná o více zásuvek, je lepší je zapojit třívodičově (TN-S) a vytvořit nový, samostatný okruh s vlastním jištěním a v dnešní době nejlépe použít chráničojistič.
Před asi rokem se zde vedla delší diskuse na toto téma, použijte tlačítko vyhledávání zde nahoře v liště.
Takže ak je to takto (viď.schéma) je to O.K.?
Ďakujem.
Ano, alespoň podle mě ... ;)
Pokud se správně označí vodiče "modré" a "zel.žluté" tak bych se připojil ke kolegům ,než nechat jeden ze trojice nezapojen /a plýtvat mědí/ tak zdvojený ochranný vodič u soustavy TN-C který je tažen "dvojmo" a tím pádem i lepší odpor a potom konenckonců i bezpečnější!/min. riziko přepálení tohoto vodiče, protože bude s dvojn.dimenzí/..
U této kladené otázky!
Ďakujem za odpovede.