Title: Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
Post by: Petr Havlík on 04.07.2006, 12:52

Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky? Hlavní jistič bude 3X25A. Stačí 6mm?

Title: Re: Jaký průřez kabelu použít?
Post by: Jiří Fuksa on 04.07.2006, 16:55

To: Havlík
Vzhledem k tomu, že jste diskuzi neumístil do kolonky pro laiky, předpokládám, že jste elektrikář.
V tom případě vám musí být jasné, že na takto položené otázky, bez podstatných údajů, nelze konkrétně odpovědět.
Obecně:
1. Ano i ne.
2. Ano i ne.

Title: Re: Jaký průřez kabelu použít?
Post by: Milan Knop on 05.07.2006, 14:44

Z pojistkové skříně do RE
min CYKY 4Bx10.(TN-C)
PEN přizemnit nad 100 m od posledního uzemnění.

Title: Re: Jaký průřez kabelu použít?
Post by: Jiří Fuksa on 05.07.2006, 16:41

To: Knop
Dotaz byl na přizemnění PE.

Title: Re: Jaký průřez kabelu použít?
Post by: Štefan Beláň on 05.07.2006, 17:33
I když mají rozvodné závody na neměřenou část povolený vodič PEN 6mm2, doporučuji použít min. CYKY 4x10mm2. Přizemnění vodiče PE, v místě rozdělení vodiče PEN, na PE a N, se provádí připojením na společnou uzemňovací svorku (HOP), která se připojuje na uzemnění objektu.
Title: Re: Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
Post by: Jaroslav Hasala on 09.07.2006, 13:07

V celé ČR rozhodně nic nezkazíte, pokud použijete kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16.