Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky? Hlavní jistič bude 3X25A. Stačí 6mm?
To: Havlík
Vzhledem k tomu, že jste diskuzi neumístil do kolonky pro laiky, předpokládám, že jste elektrikář.
V tom případě vám musí být jasné, že na takto položené otázky, bez podstatných údajů, nelze konkrétně odpovědět.
Obecně:
1. Ano i ne.
2. Ano i ne.
Z pojistkové skříně do RE
min CYKY 4Bx10.(TN-C)
PEN přizemnit nad 100 m od posledního uzemnění.
To: Knop
Dotaz byl na přizemnění PE.
V celé ČR rozhodně nic nezkazíte, pokud použijete kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16.