Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: M.M on 11.03.2009, 09:09

Title: Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
Post by: M.M on 11.03.2009, 09:09
Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
Myslím, že mě to vychází do zony 3.
Mohl by být ve výšce nad podlahou 120cm a výš a vzdálen od okraje umyvadla 20cm.
Vedle zásuvky.
Koupelna je jištěna proudovým chráničem.



#105#
Title: Re: Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
Post by: Vladimír Kadlec on 11.03.2009, 15:32
Pokud je prostorová situace v koupelně optavdu dle Vašeho popisu, vypínač lze takto bez problémů umístit.
Title: Re: Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
Post by: Dušan Nevřala on 11.03.2009, 20:01
Quote from: Vladimír Kadlec on 11.03.2009, 15:32
Pokud je prostorová situace v koupelně optavdu dle Vašeho popisu, vypínač lze takto bez problémů umístit.
Title: Re: Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
Post by: Miroslav Lampart on 12.03.2009, 22:14
Mám takový dojem, že nová ČSN 33 2000-7-701 ed.2 už umývací prostor vůbec neřeší! Pro jistotu bych ale doporučil vypínač v lepším krytí a instalaci osvětlení přes chránič.
Title: Re: Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
Post by: Lukáš Malík on 12.03.2009, 22:33
Muze to tak byt. Ale osobne i ja mam celou koupelnu pres chranic  8)