Mohl by mi někdo objasnit, případně podrobněji navrhnout
detailní provedení instalace fotovoltaické elektrárny na střeše klasického RD?
Jde mi především o stranu AC a konkrétně o typ připojení tzv. ZELENÝ BONUS.
Zajímalo by mě kde a jak jistit a kde připojit do stávající instalace,
s přihlédnutím na selský rozum,
platné normy (zejména pak 33 2000-7-712) a připojovací podmínky PDS. Několik věcí mi není stále úplně jasných.
#105#
Nejprve si stanovte výkon a potom podejte žádost s požadovanými přílohami distributorovi o stanovisko. Podle toho pak můžete pokračovat. Distributor bude určitě vyžadovat projekt (autorizovaný) ke schválení.
Projektant by měl vyřešit Vaše nejasnosti. Jste si jistý, že je výhodnější ZELENÝ BONUS než PLNÝ VÝKON do sítě? Bez výkonové bilance asi nelze konkrétně dále radit. A potom, je to věc smluvního vztahu.
Já neuvažuji o výstavbě, jsem jen zvědavý. Názory na toto téma se rozcházejí, když se kouknu na referenční fotografie jednotlivých dodavatelských firem, tak si to každá dělá trošku jinak-po svém, tak mě zajímá, jak to vidí odborníci.Uvedu řetězový příklad zapojení: PV panely-DC rozvaděč (svodiče přepětí, DC jištění)-střídač-AC rozvaděč (svodiče přepětí, jištění, elektroměr, popřípadě jiné ochrany[Umin, Umax, fmin,fmax])-připojení na stávající domovní rozvod! Ale kam? Například do obvodu 3f zásuvky v garáži? Myswlíte že je to možné? Chtěl bych znát Vaše názory.
Vzhledem k vysoce dotované ceně za kWh snad nemá význam si dělat PV panely (za deseti až statisíce Kč) pro vývod domácí zásuvky, ;Dale pouze do distribuční sítě a prodávat.
Quote from: Milan Illek on 12.03.2009, 17:50
Vzhledem k vysoce dotované ceně za kWh snad nemá význam si dělat PV panely (za deseti až statisíce Kč) pro vývod domácí zásuvky, ;Dale pouze do distribuční sítě a prodávat.
Ale ne, špatně jste mě pochopil. Zamýšlel jsem se nad tím, jestli je možné využít obvod zásuvky (doslova přímo svorky oné zásuvky) jako připojovací místo FVE-typ zelený bonus, jak jsem tomu viděl už v několika případech. Jde mi o obyčejný názor, jestli lze výkon FVE-typ zelený bonus vyvést kdekoliv v objektu. kde je přístupná vhodně dimenzovaná instalace, nebo jestli jsou na přípojné místo zvláštní požadavky.
Quote from: Jan Máchal on 13.03.2009, 09:01
Ale ne, špatně jste mě pochopil. Zamýšlel jsem se nad tím, jestli je možné využít obvod zásuvky (doslova přímo svorky oné zásuvky) jako připojovací místo FVE-typ zelený bonus, jak jsem tomu viděl už v několika případech. Jde mi o obyčejný názor, jestli lze výkon FVE-typ zelený bonus vyvést kdekoliv v objektu. kde je přístupná vhodně dimenzovaná instalace, nebo jestli jsou na přípojné místo zvláštní požadavky.
Myslím, že si to představujete trošku naivně. Do FVE na RD nedáte desítky tisíc ale nejméně stovky tisíc (spíš víc), takže potom několik tisíc za adekvátní vedení dle TD bude zanedbatelné.
Pročtěte si více materiálů dostupných na netu, vaše "výroba" musí být přece regulérně měřená, jak jinak by se došlo k částce kterou máte dostat? Takže i to měření má svá pravidla, umístění, provedení...
FVE se napojuje do elektroměrového rozvaděče se čtykvadrantním elektroměrem a ten je připojen do pojistkové skříně. Pokud by jste přešel s odběrem domu do kategorie "C", mohlo by toto měření být použito i pro dům. Jinak musí být samostatně. Způsob připojení musí být dle dokumentace schválené rozvodnými závody.
Shodou okolnistí jsem viděl včera několik projektů. Malé FVE do výkonu do 10kW, (1f i 3f) byly připojený přes elektroměr do domovní rozvodnice (samozřejmně se svodiči a adekvátním jištěním). elektroměr umístěný někde na spojce mezi FVE a rozvaděčem. Samozřejmně asi bude záležet na vyjádření "rozvoďáků"... Pak musí být samozřejmně osazen elektroměr který měří tam i zpět. Jetli musí nebo nemusí být 4kvadrantový nebo exisdtují i dvojkvadrantové teď zrovna teda nevím. Elektroměr pro FVE byl navržen do klasické modulové rozvodnice....(s možností plombování)
Quote from: Lukáš Rotrekl on 14.03.2009, 08:24
Shodou okolnistí jsem viděl včera několik projektů. Malé FVE do výkonu do 10kW, (1f i 3f) byly připojený přes elektroměr do domovní rozvodnice (samozřejmně se svodiči a adekvátním jištěním). elektroměr umístěný někde na spojce mezi FVE a rozvaděčem. Samozřejmně asi bude záležet na vyjádření "rozvoďáků"... Pak musí být samozřejmně osazen elektroměr který měří tam i zpět. Jetli musí nebo nemusí být 4kvadrantový nebo exisdtují i dvojkvadrantové teď zrovna teda nevím. Elektroměr pro FVE byl navržen do klasické modulové rozvodnice....(s možností plombování)
Fakturační elektroměr umístěný mezi FVE a bytovým rozvaděčem je standardní praxí. RZ si jen vymění stávající elektroměr za 4-kvadrantní. A je veliký rozděl mezi připojením typ-přímý prodej a připojením typ-zelený bonus.
To jsem ještě nezjistil, začal jsem se tím zabývat asi v polovině týdne, když po mě chtěl zákazník naprojektovat přípojku, tak aby mohl v budoucnu FVE instalovat. Mluvil jsem jen s projektantem, který na mě neměl moc čas, takže sem se toho moc nedověděl.
Pak jsem zkoumal jejich nabídky na webu kde je i nejakej popis, ale toto sem zatim taky nenasel. Jen jsem pochopil, ze je urcite lepsi pokud mate jak tak si to co vyrobíte sám spotřebovat. Je to o vhodném spínání spotřebičů (např. bojler, běh TČ do zásobnkíku, běh filtrace bazénu ......)
V každém případě budu pátrat i dál......
Když si pročtete starší diskuze na toto téma, zjistíte, že naopak je lepší vše prodat a pak koupit zpět.
Cena výkupní zelené elektřiny versus cena odebrané elektřiny ze sítě, je toho jasným důkazem. To je důsledek silné dotační politiky nejen našeho státu.
Mýlíte se. Pokud si spotřebujete, dostáváte zelený bonus 11,91 Kč/kWh + cca 3-5Kč které ušetříte díky tomu že si sám vyrábíte. Oproti tomu výkup 12,81Kč/kWh a žádná úspora.
Čili pokud dokážete účelně spotřebovat to co vyrobíte, je lepší varianta se zeleným bonusem. Pokud nedokážete je lepší odkup.
Ale ještě ve středu jsem byl přesvědčen o tom samém co vy.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.03.2009, 21:49
Mýlíte se. Pokud si spotřebujete, dostáváte zelený bonus 11,91 Kč/kWh + cca 3-5Kč které ušetříte díky tomu že si sám vyrábíte. Oproti tomu výkup 12,81Kč/kWh a žádná úspora.
Čili pokud dokážete účelně spotřebovat to co vyrobíte, je lepší varianta se zeleným bonusem. Pokud nedokážete je lepší odkup.
Ale ještě ve středu jsem byl přesvědčen o tom samém co vy.
Myslím že už celkem mám přehled o problematice FVE v ČR a musím s Vámi úplně souhlasit.
viz:
http://mindex.cz/schema-fotovoltaiky-3/moznosti-pripojeni/
Tady to mají napsané polopatě a tak jak to je!
Jde jen o to, jestli bytový rozvaděč jako místo připojení elektrárny, mohou nahradit svorky v 3 fázový zásuvce, když bude stačit dimense vedení zásuvky...to fakt nevim, ale podle mě by to šlo. Mnohdy je to elegantnější než se přes celej dům dobejvat lištama nebo zdí k rozvaděči.
A ještě jeden takový špek,
RZ, konkrétně EON požaduje v předávacím místě FVE (myslí tím přípojkovou skříň) uzamčení vypnutého stavu poruchovým zámkem energetiky. Co vy si představujete pod pojmem púoruchový zámek energetiky? Nestačilo by prostě v případě nutnosti vyjmout a schovat nožovky?
Quote from: Inkvizitor on 17.03.2009, 11:36
A ještě jeden takový špek,
RZ, konkrétně EON požaduje v předávacím místě FVE (myslí tím přípojkovou skříň) uzamčení vypnutého stavu poruchovým zámkem energetiky. Co vy si představujete pod pojmem púoruchový zámek energetiky? Nestačilo by prostě v případě nutnosti vyjmout a schovat nožovky?
Toto je požadováno pouze, pokud to budete předávat na 22kV.
Quote from: Petr Liskar on 17.03.2009, 11:41
Toto je požadováno pouze, pokud to budete předávat na 22kV.
Právě že nikoliv,
tento požadavek byl odeslán EONem, jako součást kladného vyjádření k žádosti o připojení FV systému 4,37 kW k stávající DS nn (střecha RD).
taktéž by mě zajímalo jak jeto stím poruchovým zámkem energertiky. dekuji za rychlou reakci.
Výstavbou FV elektráren v současné době nabízí velmi mnoho subjektů. Většina z nich se tváří, že tomuto oboru rozumí, ale není to pravda. Nedejte se zmást krásou www stránek nebo referencemi.
Například řada firem publikuje na internetu schemata s elektroměrem umístěným nelogicky - tyto tzv. odborné firmy totiž stahují schemata pocházející např. ze Španělska nebo USA. V ČR jsou však jiné tarifní podmínky a elektroměr by měl být jinde.
Quote from: Inkvizitor on 17.03.2009, 11:36
A ještě jeden takový špek,
RZ, konkrétně EON požaduje v předávacím místě FVE (myslí tím přípojkovou skříň) uzamčení vypnutého stavu poruchovým zámkem energetiky. Co vy si představujete pod pojmem púoruchový zámek energetiky? Nestačilo by prostě v případě nutnosti vyjmout a schovat nožovky?
Kto by mal podľa vás schovať tie poistky? Vy, alebo pracovníci prevádzky. Vy by ste pracoval na vypnutom zariadení (nn sieť), a veril by ste si že nikto nenájde poistku a omylom ju nenasadí? V tomto prípade naozaj ide iba o bezpečnosť.