Je přípustné u rodinného domku,který bude připojen kabelem v zemi/delka asi 60m/,vyvést tento kabel přímo v elektroměrovém rozvaděči,na svorky hlavního jističe?Vynechat tak HDS.Kabel vyúsťuje ze země přímo pod el.rozvaděčem/je umístěn vně domku na jeho stěně/.Přípojková skřínka s pojistkami by byla umístěna na sloupu distributora na němž přípojka začíná.Pro rozvodné závody je pak třeba revize pouze přípojky,nebo celého připojovaného domku?
Přípojka musí být vždy ukončená HDS. Otázka je, kde začíná a končí přípojka. Za HDS už není přípojka, ale přívod (HDV) do objektu. Musíte vše napřed jasně definovat. Možná, že Vámi uvedená pojistková skříňka na odběrném sloupu je právě konec přípojky, a tak další pojistkovou skříň HDS nemusíte již instalovat, i když při této vzdálenosti (60m) bych určitě použil ještě jednu pojistkovou skříň.
Přípojková skříň stačí jedna, protože další vlastně nemá smysl.
Přípojku, tzn. svod ze sítě a přípojkovou skříň buduje energetika a taky na toto zařízení musí mít revizi. Předávacím místem je svorník pojistkového spodku v přípojkové skříni a od tohoto místa vám musí udělat revizi váš dodavatel celé elektroinstalace a nebo každé její části.
Tímm splníte podmínky pro montáž elektroměru.
Děkuji za odpovědi!Rozumím-li tedy dobře a bude-li pojistková skřiňka na sloupu distributora,je vlastně přípojka ukončena v této skřínce a je vlastnictvím distributora.Pak kabelové vedení od skříňky k domku/zřizuje a platí si ho zákazník/je již majetkem zákazníka,jedná se pak HDV.Co se týče revize,dělají se tedy dvě,jedna na přípojku,čož zajistí distributor a jedna počínaje HDV pro zbytek domku,včetně el.rozvaděče atd.a ta je taky podmínkou pro montáž elektroměru.Je má úvaha správná?
Přesně tak.