Získal jsem starší motor 22kW s napojeným kabelem 4Bx16 do trojúhelníku. mohu tento motor spouštět přímo tímhle způsobem nebo je lepší hvězda trojúhelník, případně jiný spůsob a jaký?
#230#
U takto velkých motorů je obvykle tzv. rozběh hvězda - trojúhelník (Y/D). Motor se spouští na snížený výkon (Y), po rozběhu a ustálení otáček se spustí na plný výkon (D).
Spouštění se provádí buď ručním spínačem, který má tři polohy :
vypnuto (O)
snížený výkon - hvězda (Y)
plný výkon - trojúhelník (D)
Nebo je použité automatické zařízení, které motor spustí na Y a po nějaké (nastavitelné) době se to samo přepne na D.
Přímé spouštění, bez rozběhu Y/D nelze v běžných podmínkách doporučit, rozběhový proud je několikanásobně vyšší, než je jmenovitý proud (může to být i desetinásobek), což v běžných podmínkách většinou dělá problémy.
U rozběhu Y/D je také nutné přivést k motoru (od přepínače Y/D) alespoň sedm vodičů (tři fáze "tam", tři fáze "zpět" a ochranný vodič). Řeší se to buď speciálním sedmižilovým kabelem nebo dvěma čtyřžilovými kabely.
Jmenovitý proud motoru se v této části dělí na poloviny, tyto vodiče mohou být tedy slabší, než je přívodní vedení.