Dobrý deň, všimol som si, že v schémach ovl. obvodov vn rozvádzačov sa napätia (obvykle 110V DC) označujú číslicami +1/-1, +4/-4 a pod. Existujú na to nejaké pravidlá, príp. aký je význam týchto čísiel?
Jedná se o označení ovládacích a signálních napětí s následujícím významem:
Pro zařízení vn se běžně používá
+1/-1 ovládací napětí vypínače
+2/-2 ovládací napětí odpojovače
+3/-3 signální napětí pro místní signalizaci
+4/-4 signální napětí pro dálkovou signalizaci
Pro zařízení vvn se běžně používá
+1.11/-1.11 hlavní ovládací napětí vypínače
+1.21/-1.21 záložní ovládací napětí vypínače
+1.12/-1.12 ovládací napětí odpojovače
+1.13/-1.13 signální napětí pro místní signalizaci
+1.14/-1.14 signální napětí pro dálkovou signalizaci
Toto označení se však může lišit podle místních zvyklostí, případně zvyklostí projektantů.
Aha. Aj to podľa toho sedí. Vďaka.