Výrobca udáva max trvalý prúd napr. pri 16A 3f stykači 16A. Myslí sa tým celkový prúd všetkých fáz alebo prúd tečúci len jedným párom kontaktov?
#112#
Ani sumárně, ani párem, nýbrž jedním pólem.
Vy jste asi tím párem myslel pevné kontakty a pohyblivý dvojkontakt jednoho pólu.
Když máte 3 fázový stykač 16 A , tak můžete každou fázi za stykačem zatížit max 16 A.
Nemůže to být celkový proud tří fází už jenom z toho důvodu, že ten je roven nule (vývod na motor bez vodiče N).
Výrobce udává jmenovitý proud stykače, který je stykač schopen vypnout při čistě odporové zátěži. Je-li indukční zátěž, nebo kapacita, je situace dost odlišná, tj. vypíncí proud je značně menší. Je to stejné jako u kontaktů vypínače, kdy stejný výkon žárovky vypne bez problémů a při zářivkách se kontakty svaří. U stykače se to chová stejně. Liší se to u různých stykačů a různých výrobců. Doporučuji si na internetu (nebo požádat výrobce) najít katalogový list s potřebnými údaji. Někdy to bývá napsáno i přímo na stykači na jeho štítku (většinou z boku stykače).
Vše záleží na napětí a na kategorii užití (norm)
Každý dobrý výrobce to má v katalogu popsané AC-1 až AC-53 pro střídavý proud,
DC-1 až DC-6 pro stejnnosměrný proud. Člověk musí vědět na co ten konkrétní stykač bude používat. ;)
to kolega Miroš: ještě by bylo dobré dodat co tyto kategorie znamenají.
AC = střídavý proud
DC = stejnosměrný proud
AC - 1 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC - 2 Kroužkové motory, spouštění a vypínání motorů v chodu
AC - 3 Motory s kotvou na krátko, spouštění, vypínání motorů v chodu
AC - 4 Motory s kotvou na krátko, spouštění, reverzace, krátkodobý chod
AC - 5a Spínání výbojek
AC - 5b Spínání žárovek
AC - 6a Spínání transformátorů
AC - 6b Spínání kondenzátorů
AC - 7a Spínání induktivních zátěží v domácnostech
AC - 7b Spínání motorů v domácnostech
AC - 15 Spínání střídavých elektromagnetických zátěží v pomocných obvodech
DC - 1 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
DC - 3 Derivační motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 5 Sériové motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 13 Řízení stejnosměrných elektromagnetů
DC - 14 Řízení stejnosměrných elektromagnetických zátěží s hospodárnými odpory v obvodu
dle ČSN EN 60947-4-1
Pro tyto kategorie se udává jmenovitý pracovní proud, elektrická trvanlivost a maximální spínaný výkon pro běžná siťová napětí.
Dále se u stykačů udává jmenovitý tepelný proud Ith, jmenovité izolační napětí a maximální proudová hodnota a charakteristika předřazené pojistky jako ochrana proti zkratu.
Všechny proudové údaje (A) jsou vztaženy k jednomu hlavnímu kontaktu, případně pomocnému kontaktu (AC - 15, DC - 13, DC - 14)
TO : ¨Václav 3
Napsal ste to pěkně, a výte co jednotlivé kategorie znamenají ?
Já to vím velice dobře, Vy možná také, ale evidentnímu laikovi z původního dotazu asi pouhá citace kategorií AC a DC nepomůže ani k částečnému pochopení problému.
Všetkým vďaka, o.i. jedná sa o spínanie odporovej záťaže.
MR