Title: Aký ma byť celkový odporúčaný úbytok napätia pri spotrebiči, čo sa týka osvetlenia?
Post by: Miroslav Závodský on 19.07.2006, 15:58

Dobrý deň, viete mi prosim poradiť, aký ma byť celkový odporúčaný úbytok napätia pri spotrebiči, čo sa týka osvetlenia? Mám na mysli celkový, t.j. od transformátora, cez hlavný RH, na podružný RH, z neho na RS a z neho na koniec ku svietidlu. Celkovo v metroch mi to robi asi - Od trafa k RH - 40m Od RHrozv do RH - 90m Od RH do RS - 100m Od RS k svetelnej rade - 70m Celkom cca 300m. V konecnom dosledku mi ide o prierez vodica od RS k svetelnej rade 9x(1x18W) svietidla. Podla software by mu stacila aj 2,5 ale pri ubytku 6%. V ktorej norme to nájdem? Ďakujem za info.

Title: Re: Aký ma byť celkový odporúčaný úbytok napätia pri spotrebiči, čo sa týka osvetlenia?
Post by: Petr Doležal on 20.07.2006, 06:19

vše máte v "Příbuzné odkazy" : Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů?

Nezapomeňte dosadit do výpočtu správný cos fí a v uzlech ostatní odběry.