Vedu dlouhodobé diskuse s revizním technikem o potřebném krytí pro požární hlásiče umístěné v prostředí se skladováním hořlavých látek BE2N1. Mimo tento vnější vliv je zde stanovana i lehká prašnost AE4. Všechny prameny, které jsem prošel, hovoří o krytí IP4X pro stroje a přístroje, IP43 pro světla?
Je dostačující krytí hlásiče IP42???
Nedá se na požární hlásiče na komunikační lince s napětím 12V a proudem cca 20mA nahlížet jako na jiskrově bezpečné zařízení pro uvedená prostředí??
#116#
ČSN 332000-5-51 ed2 (Listopad 2006):
Co se týká BE2N1:
El. zařízení musí být umístěna provedena nebo zajištěna tak, aby za předepsaného prvozního stavu nemohla zapálit přítomné hořlavé hmoty obloukem, jiskrou... atd..
Trvalý styk hořl. hmot s el. zařízením, které pro tento styk není určeno, není dovolen. Tam kde to není možné docílit polohou, je nutné zřídit ochrannou přepážku z nehořlavého materiálu.
Co se týká AE4:
Tam musíte mít krytí IP5X (nebo IP6X, pokud vnikaní prachu může ohrozit funkci el. zařízení)
Odpověď na vaši otázku zní: hlásič by měl mít kvůli prachu krytí min. IP54.
Jiskrová bezpečnost s těmito prostředími nesouvisí - ta souvisí s prostředím s nebezpečím výbuchu BE3N..