<p>Máme v práci těžkou diskuzi o tom, kam je lepší umístit bod rozdělení PEN na PE a N - zda do elektroměrového nebo bytového rozvaděče. Jedna diskutující skupina zastává názor, že je lepší rozdělení PENu provést v elektroměrovém rozvaděči za elektroměrem. Bytový rozvaděč pak napojit kabelem 5Cx10 (J 5x10). Druhá grupa prosazuje napojení bytu 4Bx10 (J 4x10), rozdělení PEN na PE a N za hlavním vypínačem bytu (pokud je osazen). Bohužel však ani jedna skupina nemá pádné argumenty pro prosazení své " vize ". Nemáte v rukávu nějaké?</p>
Tato diskuse zde již proběhla mnohokrát. Pravdu má první skupina, která tvrdí, že nejlépe je provést rozdělení hned za elektroměrem v RE.
Jedním z mnoha argumentu je, že v místě rozdělení PEN vodiče na PE a N, má být vodič PEN přizemněný. A jestli je někde v objektu přiveden vodič přizemnění, tak to bývá právě v RE. Je i mnoho dalších důvodů - viz starší diskuse.
Myslím, že ono je to jedno. Pokud splním půřez 10mm mohu vést od el.měru kabel 4x a malinko ušetřit. Osobně to tak navrhuji i realizuji. Nenapadá mne žádný rozumný důvod proč vést kabel 5x10

.