Soustava 24V bude FELV. Z dřívější diskuze jsem se dozvěděl, že 24 a 230V v jednom kabelu být může, není mi však jasné jak je to s kabelem CYKY, který sice splňuje izolačně, ale neodpovídá barevné značení žil stejnosměrnému napětí. Jak tuto situaci řešíte? Používáte jiný kabel?
Záleži, čo bude tých 24V napájať, mám taký pocit, že sa v norme uvádza možnosť vedenia v jednom kabli len pre vodiče rovnakého obvodu.
Ja osobne to neodporúčam, už sa nám stalo, že káble boli uložené len vedľa seba a na konci vedenia sa naindukovalo také tapätie, že stačilo na zopnutie relé... A keď ich máte zo 200-300, tak sa to dosť zle odstraňuje.
Základní požadavky na oddělení obvodů FELV od obvodů vyššího napětí jsou uvedeny v ČSN 33 2000-4-47, čl. 471.3.1.
Cituji: Obvody FELV včetně zdrojů musí být od obvodů vyššího napětí odděleny základní izolací.
Neviem či aj v súčasnosti, ale tak pred 10 rokmi boli dodávané aj 3-faz ponorné čerpadlá s vyvedeným signálom od kontaktov z plavákového spínača pre blokovanie chodu naprázdno v jednej spoločnej šnúre.
Ano. Jde o kabel do ovládací skříně, kdy signály start/stop/aretovaný stop (3 tlačítka) budou zavedeny do el. ochrany simocode (24V-5 žil) a dále zde bude rozpínací kontakt, který bude zařazen v ovládačce stykače (230V-2žíly) kabelu CYKY 12Cx1,5.
Čl. 471.3.1. ČSN 33 2000-4-47 kabel CYKY splňuje. V kabelu bude i ZŽ vodič dle čl. 471.3.3. Nebezpečí naindukování napětí je minimální, protože jde o kabel do ovládací skříně, kde tečou proudy řádu mA. Není mi jasné pouze barevné značení žil, zda není v nějaké normě toto přímo zakázáno. Na žádné takové nařízení jsem nenarazil, ale norem je bohužel mnoho.
Děkuji všem za reakce, na obrázku přikládám schéma zapojení.
To Doležal: Já mám právě představu, že se nevyrábí. Proto by mě zajímalo, zda je to přijatelné ve standartním CYKY a nebo je to od začátku blbost a jsou nutné kabely dva.
Díky.
Děkuji za rychlou odpověď. Smršťovačky jsou dobrý nápad.
To Laube: Doplním: I když by se jednalo o obvody PELV či SELV, mohly by být v jednomm kabelu rovněž, akorát vodiče s obvody PELV či SELV musí být izolovány na nejvyšší použité napětí v kabelu. Takže CYKY tomuto vyhovuje i pro PELV či SELV. Viz: ČSN 332000-4-41 411.1.3.2 (musíte samozřejmě dodržet i podmínku další jako je kabelem společně napájené zařízení, jak tu už bylo řečeno).
Co se týká barvy izolovaných vodičů, nejen že kabel nemá červené žíly, ale barvy izolovaných vodičů ss soustavy mají mít stejnou barvu jako kterýkoliv jiný krajní vodič, tedy černý nebo hnědý. To platí samozřejmě jen, pokud se nejedná o "drátovací" vodiče uvnitř el. zařízení - tam platí pro barvy vodičů jiná pravidla. Jinak červeně a tmavěmodře se značí v ss soustavě pouze holé vodiče. Ono se to plete hodně i zkušeným elektrikářům.
Ty návlečky jak říká pan Doležal samozřejmě být mohou.