vacsinou pouzivame istice a prudove chranice s odolnostou 10kA. Momentalne robime vacsi objekt, a cenovy rozdiel medzi 6kA a a 10kA pristrojmi jedost znacny. Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte? Je to v niektorej norme? V projekte sa tieto hodnoty neuvadzaju. Diky za rady.
Píšete velký objekt, předpokládal bych projekt s Přehledovým schematem přenosu či hlavních rozvodů, doplněný zkratovým výpočtem. Odtud vyplyne možnost nasazení jističů o nižší zkratové odolnosti. Záleží totiž na "tvrdosti" sítě vn, trasformátorů, příspěvků od rozběhnutých motorů, na předřadných omezujících jistících prvcích a pod. Nečekejte, že vám někdo od pasu řekne "na koncové rozvodnice nasaďte 6 kA" Upozorněte stavebníka, že poskytl nedostatečný projekt a proto se mu to prodraží.
Pokud byste jako montáž chtěli ušetřit a dali bez ověření jističe o nižší odolnosti, tak už jsem viděl 2 pole nn rozvaděče s jističi rozsekanými na maděru, kdy se při zkratu roztrhl jistič a zasáhl všechny okolo.
Další cesta je dotaz u výrobců, kteří takové výpočty mají zpracovány (třeba BR v paneláku) a prezentují je na seminářích. Třeba vám to zagarantují.
Kdeyž jsme u těch zkratových proudů, jak se nejlépe dá zjistit kromě výše uvedeného měření vnitřní odpor neznámého transformátoru. Neboli, kde získám hodnoty pro položku "Obecný zdroj" v programu Sichr, Pavouk a pod. Sděluje tyto parametry např. pro konkrétní přípojkovou skříň běžně distributor el. energie? Díky předem za odpovědi.
V těchto případech, kdy chci zjistit zkratové poměry od 6kA do 10kA, je měření odporu sítě a impedance smyčky běžnými měřícími přístroji k ničemu. Je nutné si uvědomit, že impedance smyčky nebo také odpor sítě, se pohybuje hluboko pod hodnotou 0,1 ohmů. Neznám měřící přístroj, který je schopný tuto hodnotu změřit s přesností tak, aby se dala použít jako směrodatný podklad.
Jednou z možností je provést měření na základě úbytku napětí a velkého proudového zatížení sítě. To zvládne jen velice zkušený revizní technik s náležitým vybavením.
Proto si myslím, že základním podkladem je výpočet zkratových poměrů provedený projektantem. Pokud tento podklad není, pak doporučuji dle kolegy Doležala používat jističe s odolností do 10kA.
P. S. Sichr je sichr a nebo taky Sichr 6. 
Většinou to nevychází tak tragicky, jak píše pan Beláň. Pokud je zařízení již připojeno, nejlepší je to změřit. Nebo bych aspoň zašel k sousedům, pokud někde blízko nějací jsou. :-)
Příklad z praxe: Včera mi dělali revizi v domku. RT naměřil v rozvaděči impedanci 0.56, čili zkratový proud je tam zhruba 500A a určitě bych na to nedával 10kA jističe. :-) Myslím, že při plném zatížení impedance klesá, s délkou vedení za rozvaděčem zase stoupá, ale při hodnotě 0.56 je to myslím v domku celkem v pohodě. :-)
TO: A.K.
Pokud naměřím hodnotu na přívodu do rozvaděče 0,5 ohmů a více, tak jistě nemusím nic řešit a použiji jističe 6kA.
Jasně jsem uváděl "zjistit zkratové poměry od 6kA do 10kA", tj. při naměřené impedanci pod 0,1 ohm, což běžně provádím přístrojem Profitest. V některých případech mi měřící přístroj ukáže max. hodnotu, tj. že je impedance méně jak 0, 023 ohmů a zkratový proud více jak 10kA. Je to již otázka, jakou silou působím na měřící hroty. Přitlačím méně, a je to hned jen 3 kA. V těchto případech proto doporučuji, pokud není hodnota uvedená projektantem, použít jističe 10 kA.
Velice přesná je poznámka pana Filipa. Tuto hodnotu právě počítá jen projektant. RT používá pouze 230V, pro ochranu před NDN, a také všechny přístroje počítají zkratový proud pouze z napětí 230V.
K těm 1f a vícefázovým zkratovým proudům:
Ing.Faltus z OEZ chystá fundovaný příspěvek k SICHRu.
Postata je ale v tom, že pokud se nezadá reálný kabel, nebo dokonce žádný, pak je zkratový proud omezován jen impedancí trafa. Pak 1f zkrat při 230V je omezen impedancí jen jednoho fázového vinutí trafa, u vícefázových zkratů máme sice větší napětí 400V, ale i větší impedanci trafa ( vinutí v sérii, samozřejmě vektorově). Já jsem zadal cvičně právě ten příklad bez kabelu a proto ta žádná změna proudu.
Omlouvám se panu Doležalovi a dále vám všem, které uvedená problematika zajímá za opožděnou reakci na příspěvky související s výpočtovým programem SICHR ze dne 11.8 a 15.8.
Výpočtový program SICHR počítá jak trojfázový souměrný zkratový proud, tak také jednofázový zkratový proud.
Bohužel nutno říci, že informace, uvedená v Technických poznámkách (menu programu - Nápověda - Technické poznámky) a o které se zmiňuje pan Doležal ve svém příspěvku z 11.8.06, je v současné době nesprávná. Pochází ještě z doby, kdy program řešil pouze třífázové sítě. Omlouváme se a děkujeme panu Doležalovi, že nás přivedl na chybu. Správné znění má být: ,,Hlídá se, zda je vypínací schopnost jistících přístrojů vyšší, než je maximální zkratový proud v místě jejich instalace". Tedy v trojfázové síti trojfázový počáteční rázový zkratový proud Ik" a v jednofázové síti jednofázový počáteční rázový zkratový proud Ik1".
Program SICHR vypočítává zkratové proudy v paprskových sítích. Při výpočtu se uvažuje elektricky vzdálený zkrat, tj. bez příspěvku synchronních a asynchronních strojů. Výpočet je v souladu s normami ČSN IEC 781, ČSN IEC 909-2 a ČSN EN 60909-0.
Použité vztahy pro výpočet počátečních rázových zkratových proudů a význam parametrů je uveden v příloze, kde je také uvedeno odvození a porovnání trojfázového zkratového proudu přímo na svorkách transformátoru (případ pana Doležala - program SICHR umožňuje vložit sběrnici nebo vývod aniž by předcházel kabel) a na konci kabelu.
Ze vztahů a odvození v Příloze vyplývá (za uvedených zjednodušujících předpokladů -impedance vn strany je rovna nule, netočivá impedance transformátoru se rovná jeho sousledné impedanci):
1)V případě zkratu na svorkách transformátoru se rovná jednofázový počáteční rázový zkratový proud trojfázovému, tedy Ik1" = Ik". Plyne to z toho, že samotný transformátor má jen fázovou impedanci. Jednofázový zkratový proud je tedy dán tak jako trojfázový fázovým napětím lomeno fázová impedance.
2)V případě zkratu za vloženým kabelem(y) se výše uvedené zkratové proudy nerovnají. Vždy je jednofázový počáteční rázový zkratový proud Ik1" menší než trojfázový Ik". V tomto případě je pochopitelně zkratová impedance jednofázového obvodu větší. Zkratový proud se podle okolností vrací z místa zkratu buď jen středním vodičem, nebo také paralelně zemí (případně také kovovým pláštěm kabelu - podle jeho konstrukce). Tuto skutečnost mimo jiné postihuje netočivá impedance kabelu Z(0), velikost její složek R(0) a X(0). Program SICHR uvažuje vedení proudu středním vodičem a zemí, tedy nejhorší případ - největší hodnotu jednofázového zkratového proudu.
Pokud někoho zajímá blíže problematika zkratových proudů doporučuji mimo výše uvedené normy, literaturu:
J. Pauza : Zkratové proudy v elektrických rozvodech
Vl. List : Základy elektrotechniky II
Pro získání praktického náhledu na volbu jistících přístrojů z hlediska jejich vypínací schopnosti a zkratových proudů v rozvodu, doporučuji stáhnout si z našich firemních internetových stránek www.oez.cz (sekce Modrá planeta) Příručku elektrikáře. V této příručce je mimo jiné uveden konkrétní praktický příklad výpočtu trojfázového zkratového proudu v bytovém rozvodu, obvyklé parametry kabelů, transformátorů atd.
Závěrem si dovolím citovat slogan pana Beláně: ,,Sichr je sichr a nebo taky SICHR 6".
Našim cílem je, aby program SICHR byl i v budoucnu pro vás významným pomocníkem.
Vítáme proto jakékoliv připomínky a náměty.
Za kolektiv autorů programu SICHR Ing. Ivo Faltus
Doplňuji přílohou pdf
Vztahy
pro výpočet počátečních rázových zkratových proudů
po kliknutí získáte soubor.