To: Kasalický
Máte dvě možnosti.
1. Zeptáte se, jak v současné době provést novou instalaci svítidla a dozvíte se, že nová instalace se musí provádět dle současně platných předpisů tj., že již přívodní vodič PEN (zž)o průřezu 2,5 mm2 Al nevyhovuje a tudíž se musí provést rekonstrukce instalace. Případně se dozvíte upozornění viz. pan Beláň.
2. Nezeptáte se, připojíte přívodní vodič L (černý nebo hnědý) do svorky lustru na L, druhý přívodní vodič PEN (zelenožlutý) zapojíte do svorky PE lustru a provedete propojku na svorku N, případně spojíte vodiče lustru PE a N do jedné svorky PE (prakticky vzhledem k průřezům výhodnější), jedna svorka N zůstane volná. A nyní se budete tvářit, že ten lustr je tak připojen odjakživa, tudíž v souladu s dříve platnými předpisy a úplně stejně jako všechny svítidla v panelácích.
Přesně tak. Možnost č.1 jistě potěší každého obyvatele panelového domu, který si koupí nový lustr do ložnice nebo obýváku =:O
Myslím že kdyby měl lustr místo svorek volné konce vodičů, bylo by možno zapojit zelenožlutý s modrým do společné svorky (lustrsvorky). Ale zelenožlutý vodič musí být nejdelší, aby se případně vytrhl ze svorky jako poslední ...nevím která norma to předepisuje, ale někde jsem to kdysi vyčetl... možná se to týká jen vidlic, zásuvek a svorkovnic pohyblivých a poddajných přívodů.
TO: Kasalický
Z Vašeho příspěvku mi není jasné, o jakou instalaci se jedná. Pokud se jedná a starý rozvod, celý v síti TN-C, pak opravdu nemáte co řešit a provedete klasické "nulování " = ochrana samočinným odpojením v síti TN-C.
Pokud se jedná o novou instalaci, s ponecháním původního přívodu ke stropnímu svítidlu, pak můžete použít pouze svítidlo tř. II. To jste si jistě již našel v diskusi, z které jste citoval část mého vyjádření.
http://elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/amaterum/673985063978?b_start:int=0#216630813812
Pro svítidlo tř. I. musíte provést výměnu ponechaného starého kabelu za nový, s rozdělením vodičů N a PE.
Pánové, vám všem děkuji za stručné a vyčerpávající odpovědi!
To: p.Beláň
O el.instalaci jsem se nechtěl rozepisovat, ale dva pokoje v panel.bytě jsou ponechány v Al-2-vodičově (zásuvky,osvětlení + osvětlení v celém bytě), koupelna a kuchyň jest opravena - nové rozvody Cu-3-vodičově (zásuvky + proud.chránič). Vše prohlížel a zpravoval elektrikář-odborník, čili jak to v bytové rozvodnici přesně je, ví jenom on.
Děkuji ještě jednou.