Budu realizovat novou instalaci ve zděné kůlně a protože jsem to ještě nikdy nedělal měl bych několik otázek. Budu si to tahat sám a též si sám budu dělat projekt. mohu to tak udělat když mám pouze 50 par.6? Instalace by měla asi vypadat:
- přívod z domu (délka cca 12m) realizovaný 5Cx6 na něm chránič 40A/30mA
- 4x světlo, jištění 10A, tahané 3Cx1,5
- 2x 1f zásuvka, jištění 16A, tahané 3Cx2,5
- 1x 3f zásuvka, jištění 3x16A, tahané 5Cx2,5
Protože s instalací nemám moc zkušeností, chtěl bych se někoho zkušeného zeptat, zda to co jsem napsal výše je v pořádku a zda tam není nějaká zásadní bota :)
#105#
Zásadní bota je tato: Nejste-li elektrikář, nemáte tuto práci provádět. Např. ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.1 : práce musí být provedeny řemeslně dobře pracovníky s odpovídající kvalifikací. Měl by na tuto práci být projekt, potom výchozí revize.
Tomu co budete kreslit nebudeme říkat projekt, ale "malůvka", která je použitelná max. pro vaše domácí účely. Na projekční práce je potřeba par.10 a razítko autorizovaného technika oboru elektro.
Instalaci si samozřejmě sám provést můžete.
váš návrh instalace chápu tak, že z domovního rozvaděče vedete kabel CYKY-J 5x6mm2 do rozvaděče kůlny. V domovním rozvaděči kabel odjistíte příslušným jističem např. 3x20A/B nebo 3x25A/B ( záleží na velikosti hlavního jističe domu, aby byla zachována selektivita). V kůlně připojíte kabel na hl. vypínač rozvaděče kůlny a z něho pak již běžným způsobem napojíte ostatní prvky výbavy rozvaděče.
Dimenzování a jištění kabelů je v pořádku.
Pak jde ještě o určení prostředí. Co budete v kůlně provádět, bude v ní vlhko, prašno......?
Z těchto údajů pak vychází krytí ( IP ) instalovaných spínačů, krabic, zásuvek a samotného rozvaděče.
Jelikož nemáte s instalacemi žádnou zkušenost, oslovte před započetím prací revizního technika, který vám pak bude určitě revizi na vaši práci vystavovat a prodiskutujte s ním celou instalaci na místě. Pak bude vše 100% a vy se nemusíte nikdy v budoucnu bát o zdraví své a vaší rodiny.
Quote from: František Bernard on 29.03.2009, 08:44
Zásadní bota je tato: Nejste-li elektrikář, nemáte tuto práci provádět. Např. ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.1 : práce musí být provedeny řemeslně dobře pracovníky s odpovídající kvalifikací. Měl by na tuto práci být projekt, potom výchozí revize.
Pokud dobře čtu, pan Dospěl píše, že má platnou vyhlášku 50 a par.6.
to Pavel Horský: děkuji za vyčerpávající odpověď, schéma si nakreslím v PCschematicu a dám zkontrolovat známému co má 50/1978 par 10.
to František Bernard:
práce musí být provedeny řemeslně dobře ... to bych snad mohl splňovat při troše dobré vůle
odpovídající kvalifikací. ... jakousi "kvalifikaci" bych teoreticky taky mohl mít (SPŠE + VUT) a nějaký ten rok praxe při konstrukci dřevozpracujících strojů, i když je pravdou, že jsem zde převážně řešil funkční bezpečnost (SIL)
To Vam nemuze znamy nakreslit to "schema" rovnou sam? Kulna by mela byt brnkacka pro nej, ne?