Mám připojeny plochým kabelem 3x1.5. Jedná se o zděný objekt s vedením uloženým pod omítkou. Budou při revizi problémy?
Nestavěl bych to do roviny "problém při revizi". Revizák většinou problém odhalí, vytvořil jej ale někdo jiný. Někdo, kdo občas zapomene na řemeslnickou slušnost i vůči zákazníkovi, který je laikem.
Pokud má ten kabel dvě izolace, např. CYKYLO, je to v pořádku a nebudete mít problém.
Občas někde vidím, že někdo vytáhne ze zásob CYR, pro Vaši orientaci je bílý, a nacpe ho zákazníkovi. Potom je problém.
Jinak nevím kdo vám dělal tu instalaci, obecně razím to, že pokud instalatér nedodá revizi, nebo pokud si zajistím nestranného revizáka, dokud není revize v pořádku, nedostane elektrikář všechny peníze. Nemá totiž zač. Až je instalace v pořádku.
Ve Vašem případě, takto na dálku těžko soudit, pokud je kabel placatý, černý venkovní plášť a je v omítce, je vše v pořádku.
Klidný spánek
Souhlasím s kolegou Burešem a uvádím další možné komplikace.
Další problém může nastat u dlouhých vývodů, kdy naměřená impedance smyčky nevyhoví pro ochranu před NDN. Pak je nutné snížit jištění podle naměřené hodnoty - např. B-10A.
pane Hasala, plně s váni souhlasím. Jen by to chtělo ten "standart" používání průřezu 2,5mm trochu "vnutit" výrobcům komponentů.
Nedávno jsem měnil zásuvku za novou, z "nadnárodního discontního obchodu". Krabice ve zdi nízká, sotva na zásuvku, příchod i odchod kabelem 3x2,5Cu, jednak jsem měl problém vecpat dráty 2,5mm do svorek a pak byl problém zásuvku umístit do krabice a neurvat přívody.
Jinak k vodičům o průřezu 1,5mm - kdyby byly rozvody hodně dlouhé, už to může mít vliv i na úbytek napětí (snížení při zatížení jmenovitým proudem.
Něco jiného je, když je vedení 1,5mm v kuchyni, kde na to běží na pár minut konvice a pak dlouho nic nebo skoro nic a něco jiného je např. pračka, kde ohřev běží delší dobu. A něco úplně jiného je přívod k "přímotopu", kde je plný pracovní proud i několik hodin bez přestávky.
plne souhlasim s panem hasalou. standart pro zasuvkove okruhy 2,5mm. jeste bych pridal hluboke krabicky. ty melke jsou vhodne jen k vypinacum. a tam kde je misto, davam stejne radeji vsude hluboke. mnohem lepsi montaz. jinak pouzivam vyrobky domaci produkce zasuvek a vypinacu a nemam v zadnem pripade problem s pripojovani dratu 2,5mm v zasuvkach. jakoze kvalitni polske zasuvky, prodavajici ruzne prodejny, tak s tema jsou opravdu potize i v pripojeni dvou kabelu o prurezu 1,5mm. sice hezke na pohled, ale funkcne na nic.