Je potrebné opatriť prúdový chránič nasledovne?
staveniskový rozvádzač, ktorý bude pripojený ten o.k.
z tohto rozvádzača budú napojené dalšie staveniskové rozvadzače.
otázka: musia byť aj tie ostatné opatrené prúdovým chráničom?
Určitě! V normě je psáno, že staveništní rozvaděč musí být opatřen proudovým chráničem 30mA. Naopak do hlavního rozvaděče, který je napájí bych 30mA chránič nedával vůbec nebo bych dal vyšší (100mA a výš) kvůli selektivitě. Samozřejmě, že podružné st. rozvaděče musí být z hlavního rozvaděče stavby napojeny napevno a nikoliv přes zásuvku. Taková větší stavba už by měla ale mít zhotovenou projektovou dokumentaci i na el. zařízení stavby. Napojování a nastavování jednotl. rozváděčů na sebe je špatně!
dakujem za odpoved.
inými slovami každy stav.rozvadzač musí byt vybavený chranicom. Bez rozdielu dátumu výroby atd.
na základe akejnormy musia byť napojene napevno?
dakujem
Poslední verze normy ČSN EN 60439-4 odkazuje použití proudového chrániče u zásuvek rozvaděče na normu "Elektrická zařízení na stavbách a při demolicích", tuším ČSN 332000-7-701-... Ta říká, že proudový chránič s vypínacím proudem max. 30 mA musí být použit u zásuvek nepřesahujících 32 A. Pokud tedy jsou zásuvky dalšího rozvaděče chráněny takovým proudovým chráničem předcházejícího rozvaděče, je to z hlediska ochrany OK. Jinou věcí je zřejmě špatná selektivita a také to, že koncový rozvaděč sám , jako takový, pokud má zásuvky do 32 A neodpovídá normě ČSN EN 60439-4, protože nemá proudový chránič. Je potom zřejmé, že není pro tento účel konstruován ani zkoušen. Pro staveništní rozvaděče jsou podstatně přísnější normy např. z hlediska zkoušky mechanické odolnosti, otřesů atd.
Každý rozvaděč na staveništi by měl být vybaven štítkem s uvedenou normou ČSN EN 60439-4 (IEC 439-4)a také by měl této normě vyhovovat. Kromě proudového chrániče jsou i jiné požadavky uvedené normy a ty zřejmě váš rozvaděč také nesplňuje.
,
dakujem za váš názor ale dostávam sa do problému,
ked stav.rozvádzač existuje ale nie je opatrený
chráničom./staršie typy/ Ked budem brať stav teraz a platnost noriem k dnešnemu dnu - MUSÍ byť pri revidovaní ten prúdovy chranič osadený?
dakujem
Staveništní rozvaděč je součástí elektroinstalace na staveništi, která je před revizí nově instalovaná. Revizní technik posuzuje jeji shodu s normami. Nepřítomnost proudového chrániče nezajišťuje plnou bezpečnost, proto jej nemůžete schválit.
Starší staveništní rozvaděč, který neodpopvídá dnešním platným normám - NELZE dnes používat. Viz příspěvek M. Janči.