Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem? (vzdálenost max 10m.) Dle technické dokumentace ke kotli ano, dle elektrikaře který ho bude zapojovat se nesmí 2,5 kabel jistit 25A jističem.
Elektrikář má pravdu. Všiml jsem si v dokumentaci ke kotlům Protherm Rejnok této nesrovnalosti v technické dokumentaci. Vzhledem k příkomu kotle by průžez 2,5mm2 dostačoval, ale je to na hraně a nenajdeme odpovídající jištění (najdeme ...ale prodražilo by se). Doporučuji použít kabel průřezu 4mm2.
Ano p Bureš má pravdu, jen bych dodal, že vyhovuje kabel CYKY 5 × 2,5mm2 pokud bude jištění 20 A.
Což umožní připojení cca 13,5 kW.
Měď je drahá :-). Ale být ten kotel můj dám si tam 5×4mm2.
to Moravec: Při 20A jištění bych byl s použitím CYKY 2,5mm2 opatrný - stačil v souběhu ještě jeden současně zatížený kabel (třeba k boileru) a už bychom překročili dovolený proud.