Je v pořádku, když u venkovního přístřešku skladu plynu stargon (jen střecha nad oploceným prostorem ve venkovním prostoru) není stanoven žádný BE3?
Není tam el. instalace, ale stran revize uzemnění revizním technikem E2 A.
#uft#
A vnější vlivy tam určoval kdo ? ??
To nevím. Protokol jsem zatím neviděl. Je to sdělení energetika, který chce revizi uzemnění konstrukce a nádoby.
Pokud tam není elektrika dovedena, tak co chcete stanovovat???
Prostředí je posouzení prostředí na el. instatlaci a instalace na protředí!!
To nemá nic společného s ochranou před bleskem!To je něco jiného. ??
Takže v tomto případě může provést revizi ochrany před bleskem revizní technik E2/A ?
Prosím o reakci - zda může na výše uvedeném přístřešku a nádobách provést pravidelnou revizi ochrany před blesekem revizní technik E2/A.
TO: Bělař
Malý venkovní přístřešek není trvalá stavba s nebezpečím výbuchu, a proto se domnívám, že v tomto případě stačí kvalifikace RT E1, E2 nebo E3, kategorie třídy "A" - objekty bez nebezpečí výbuchu.
PS: Pro přesné posouzení hraje významnou roli množství a hořlavost skladovaných látek... atd, tj. musí být stanovený protokol o působení VV. (norm)
Stargon:
CO2 - 2%
Argon zbytek.
Co by tam mělo hořet, resp. vybuchovat? Já tam nic hořlavého nevidím.