Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Hanuš Ondřej on 04.04.2009, 22:17

Title: Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
Post by: Hanuš Ondřej on 04.04.2009, 22:17
Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?

Bohužel mi skoro nic jiného nezbývá.
Pokud nechci překopat elektriku. a to nechci.
Jedná se o novostavbu bytu...



#105# Pokud budete zadávat stejný dotaz vícekrát, nemusí se vůbec objevit!
Title: Re: Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
Post by: Berix on 05.04.2009, 14:39
Napojit to můžete, ale pokud zapojíte oba spotřebiče v režimu maximálního výkonu, tak jistič pravděpodobně vyplne, jelikož dojde k překročení maximální proudu cca o 7 %.
Title: Re: Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
Post by: Hanuš Ondřej on 05.04.2009, 14:50
díky a jaká je pravděpodobnost že oba spotřebice pojedou na plný výkon, nebo jak často pojedou společně na plný výkon?
Title: Re: Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
Post by: Petr Doležal on 05.04.2009, 14:57
7% přetížení je nic.
Z jedné diskuse:
. . . jističe B mají smluvený vypínací proud 1,13 In, ale po dobu 2 hodin vydrží tepelná spoušť (samozřejmě podle teploty v rozvodnici) až 1,45 In, ale bez proudových rázů. . .
Title: Re: Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
Post by: Hanuš Ondřej on 05.04.2009, 16:00
nejsem profik v oboru... to znamena že?
Title: Re: Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
Post by: Fuk Tomáš on 05.04.2009, 16:40
Quote from: Hanuš Ondřej on 05.04.2009, 16:00
nejsem profik v oboru... to znamena že?


To znamená, že než se vám podaří tou troubou+mikrovlnkou vyhodit jistič, budete mít jejich obsah už dávno na uhel  :)
Title: Re: Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
Post by: Kamil Novák on 06.04.2009, 06:48
Quote from: Hanuš Ondřej on 05.04.2009, 14:50
díky a jaká je pravděpodobnost že oba spotřebice pojedou na plný výkon, nebo jak často pojedou společně na plný výkon?


To záleží zejména na tom, jak často a hlavně jak velký míváte hlad.  ;)
Title: Re: Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
Post by: Jirka Š. on 06.04.2009, 09:59
Quote from: Hanuš Ondřej on 04.04.2009, 22:17
...el. troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW...

Já bych se spíše zamyslel nad příkonem té mikrovlnky. To je totiž pravděpodobně příkon v režimu mikrovlnného ohřevu+grilu. Samotný MV ohřev takové příkony nemívá. A ruku na srdce: Budete někdy péct něco v troubě a zároveň něco jiného grilovat v mikrovlnce....? Anebo jinak: Tomuto režimu se vyhněte...!
  ;)
Title: Re: Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
Post by: Kamil Táborský on 06.04.2009, 21:58
Abychom to uzavřeli. Odpověd na otázku:"MOHU NAPOJIT EL.TROUBU 2,6kW A MIKROVLNKU 1,25Kw NA JEDEN JISTIČ 16A?"  zní: Ano,můžete